Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Bigfriend
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2020 12:07 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Bigfriend »

Да, Дюйм в СПб. Александр Усачев
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Suslov Vasilii »

Хорошо.
Пожалуйста, позвоните ему, оставьте свой телефон.
Александра я предупредил. Когда термосмеситель к нему приедет - он Вам позвонит и вы договоритесь о времени обмена. Вы отдадите 3-ходовик с трубой, он Вам - термосмеситель с трубой.
Bigfriend
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2020 12:07 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Bigfriend »

Спасибо большое за помощь !
Bigfriend
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2020 12:07 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Bigfriend »

Добрый день ! Где-то месяц назад поставил смесительный клапан,который Вы мне обменяли, решил задать пару вопросов
Я понимаю что со смесительным клапаном достичь высокой точности регулировки может не получится, но мне нужна хоть какая-то.

Во первых, я правильно понимаю что температура выставляется по верхней точке (сверху клапана) , по этой отметке я регулирую температуру ? просто я не вижу никаких "рисок", только температура на ручке, а относительно какой точки мне не понятно, в инструкции тоже ничего нет

Во вторых - не важно где эта точка, но у меня вообще не получается выставить приблизительно требуемую температуру , во вложении фото, вот такое положение на клапане и температура подачи на теплый пол почти 50 градусов !(фото во вложении) Это очень много, мне достаточно 35 градусов, а вместо этого котел не снижая мощность догревает подачу на пол в 50 градусов и температуру в доме в 28 ( я просто не так часто приезжаю, поэтому не могу следить постоянно)

Температура в котле у меня неизменна 75 подача и 65 обратка
Вложения
WhatsApp Image 2020-12-17 at 07.07.01.jpeg
WhatsApp Image 2020-12-17 at 06.52.49.jpeg
WhatsApp Image 2020-12-17 at 06.52.50.jpeg
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Suslov Vasilii »

температура выставляется по верхней точке (сверху клапана)
Правильно, там есть риска.
просто я не вижу никаких "рисок", ... в инструкции тоже ничего нет
И всё-таки есть, на стр. 7 в п. 2.4
Безымянный.png
В описании работы Вы непонятно описываете ситуацию:
а вместо этого котел не снижая мощность догревает подачу на пол в 50 градусов
Температура в котле у меня неизменна 75 подача и 65 обратка
Из текста видно, что клапан работает, т.к. Т1 из котла = 75 °С, а Т1' в тёплый пол = 50 °С.
Но ему чего то не хватает, т.к. при установленной Т1' = 30 °С реальная Т1' = 50 °С.
И снова обращаемся к инструкции, к тому же пункту 2.4:
Для точного и надёжного поддержания требуемой температуры, необходимо иметь разницу температур на входе и на подмесе (обратка из тёплого пола) клапана не менее 10 °С.
Мы же на фото термометров видим разницу в 5 °С.
Понизить температуру обратки можно настроив гидравлику тёплого пола (балансировочными клапанами коллекторных групп и/или изменением скорости насоса).
Инструкция есть на сайте https://www.uni-fitt.ru/produkciya/grup ... ez-nasosa/
Bigfriend
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2020 12:07 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Bigfriend »

Спасибо за ответ. Насчет шкалы регулировки - понял

Насчет температуры теплого пола, да, на фото ~6 градусов, примерно, но я отключал котел, поэтому обратка и подача немного выровнялась, сейчас же разница, примерно в 10 градусов, фото во вложении. Такая разница, обычно и держится.Падать вообще не собирается, я закрыл полностью клапан, то есть поставил на минимум , изменений вообще никаких, мне казалось при открытии и закрытии крана слышно изменение потока( во всяком случае раньше я хотя бы это слышал) , тут же вообще никакой реакции, котел считает что есть потребность и работает на 15 кВт, хотя если бы термосмесительный клапан закрывался - ему бы пришлось снижать мощность, ведь в данный момент СО работает только на теплый пол и один конвектор. Балансировка выполнена, стоят балансиры.
Вложения
IMG_20201217_155638.jpg
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Группа быстрого монтажа и смесительный клапан

Сообщение Suslov Vasilii »

Для понимания нужно:
> схема системы отопления и общие фото в котельной
> параметры элементов - какой котёл, насос, диаметры магистралей и т.д.
> требуемая мощность на отопление здания.
Ответить