Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
Каким способом производитель металлопластиковой трубы HENCO рекомендует компенсировать линейные удлинения ?
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: Вт сен 29, 2009 12:24 pm
- Город: Москва
Re: Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO
Уважаемая Наталия,
при длине прямого участка менее 10 м компенсация происходит на углах и поворотах. При большей длине необходимо ставить П-образные, либо сильфонные компенсаторы. Формула расчета компенсаторов и пример даны в Техническом каталоге Henco, либо в руководствах по проектированию.