Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Henco.

Модераторы: Генералиссимус, Николай, Вадим Никольский

Ответить
Брюхина Наталия
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2008 11:40 am
Город: Москва
Откуда: Москва

Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO

Сообщение Брюхина Наталия »

Каким способом производитель металлопластиковой трубы HENCO рекомендует компенсировать линейные удлинения ?
Николай
Представитель производителя
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт сен 29, 2009 12:24 pm
Город: Москва

Re: Компенсация линейных удлинений при монтаже труб HENCO

Сообщение Николай »

Уважаемая Наталия,

при длине прямого участка менее 10 м компенсация происходит на углах и поворотах. При большей длине необходимо ставить П-образные, либо сильфонные компенсаторы. Формула расчета компенсаторов и пример даны в Техническом каталоге Henco, либо в руководствах по проектированию.
Ответить

Вернуться в «Henco»