редуктор EUROBRASS - давление на выходе

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Itap.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
molchec
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 8:43 pm
Город: Н. Тагил

редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение molchec »

Здравствуйте.
Установил в магистрали холодного водоснабжения редуктор EUROBRASS 1''
При нулевом водозаборе устанавливаю давление 2.4 бар, при этом даже при небольшом расходе (один кран)
давление на выходе редуктора падает меньше установленного тем больше, чем больше расход.
Давление на входе редуктора 3-4 бар, поддерживается насосом.
Пробовал устанавливать 2 бар, картина та же.
Из описания предполагал, что редуктор будет поддерживать давление на выходе постоянным,
если это так то в чем возможная причина того что у меня иначе.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение Генералиссимус »

Здравствуйте, molchec,
Это естественно, что при открытом смесителе давление падает. Это так абсолютно для всех механических редукторов давления. Редуктор гарантирует, что оно не поднимется выше установленного. Если Вы хотите, чтобы давление при открытом смесителе стало больше, Вам надо поднять давление при "нулевом" водозаборе, например, до 3 бар.
"Всё для всего и всегда!"
molchec
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 8:43 pm
Город: Н. Тагил

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение molchec »

Ряд производителей в частности honeywell
http://www.honeywell-russia.ru/index/re ... nevell/0-8
Позиционируют свои редукторы давления как устройства не только предохранительные, но и поддерживающие постоянное давление на выходе,
соответственно сказать, что описанная работа редуктора естественна - некорректно.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение Генералиссимус »

Не соглашусь с Вами, т.к. в описании редукторов Honeywell не сказано, что давление остается постоянным при водоразборе. Про Eurobrass можно сказать то же самое: "давление на выходе - постоянное" (при условии, что смесители или иные точки водоразбора закрыты), а важное условие оставить за скобками ;) .
Думаю, что редукторы, которые поддерживают постоянное давление при открытом водоразборе, стоили бы на порядок больше. Более того, даже технически это часто невозможно осуществить, если давление на входе не слишком высокое.
"Всё для всего и всегда!"
molchec
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 8:43 pm
Город: Н. Тагил

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение molchec »

Интересно, приведенная в паспорте на редуктор, зависимость потерь давления от расхода справедлива для любой настройки ?
Если да, то получается, что давление на выходе Pвых = Pуст - Pпот, где Pвых - давление на выходе редуктора, Pуст - давление установленное при нулевом заборе, Pпот - потери давления в соответствии с паспортом.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе

Сообщение Генералиссимус »

Сейчас ход Ваших рассуждений мне нравится! :)
"Всё для всего и всегда!"
Ответить