Здравствуйте.
Установил в магистрали холодного водоснабжения редуктор EUROBRASS 1''
При нулевом водозаборе устанавливаю давление 2.4 бар, при этом даже при небольшом расходе (один кран)
давление на выходе редуктора падает меньше установленного тем больше, чем больше расход.
Давление на входе редуктора 3-4 бар, поддерживается насосом.
Пробовал устанавливать 2 бар, картина та же.
Из описания предполагал, что редуктор будет поддерживать давление на выходе постоянным,
если это так то в чем возможная причина того что у меня иначе.
редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Здравствуйте, molchec,
Это естественно, что при открытом смесителе давление падает. Это так абсолютно для всех механических редукторов давления. Редуктор гарантирует, что оно не поднимется выше установленного. Если Вы хотите, чтобы давление при открытом смесителе стало больше, Вам надо поднять давление при "нулевом" водозаборе, например, до 3 бар.
Это естественно, что при открытом смесителе давление падает. Это так абсолютно для всех механических редукторов давления. Редуктор гарантирует, что оно не поднимется выше установленного. Если Вы хотите, чтобы давление при открытом смесителе стало больше, Вам надо поднять давление при "нулевом" водозаборе, например, до 3 бар.
"Всё для всего и всегда!"
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Ряд производителей в частности honeywell
http://www.honeywell-russia.ru/index/re ... nevell/0-8
Позиционируют свои редукторы давления как устройства не только предохранительные, но и поддерживающие постоянное давление на выходе,
соответственно сказать, что описанная работа редуктора естественна - некорректно.
http://www.honeywell-russia.ru/index/re ... nevell/0-8
Позиционируют свои редукторы давления как устройства не только предохранительные, но и поддерживающие постоянное давление на выходе,
соответственно сказать, что описанная работа редуктора естественна - некорректно.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Не соглашусь с Вами, т.к. в описании редукторов Honeywell не сказано, что давление остается постоянным при водоразборе. Про Eurobrass можно сказать то же самое: "давление на выходе - постоянное" (при условии, что смесители или иные точки водоразбора закрыты), а важное условие оставить за скобками .
Думаю, что редукторы, которые поддерживают постоянное давление при открытом водоразборе, стоили бы на порядок больше. Более того, даже технически это часто невозможно осуществить, если давление на входе не слишком высокое.
Думаю, что редукторы, которые поддерживают постоянное давление при открытом водоразборе, стоили бы на порядок больше. Более того, даже технически это часто невозможно осуществить, если давление на входе не слишком высокое.
"Всё для всего и всегда!"
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Интересно, приведенная в паспорте на редуктор, зависимость потерь давления от расхода справедлива для любой настройки ?
Если да, то получается, что давление на выходе Pвых = Pуст - Pпот, где Pвых - давление на выходе редуктора, Pуст - давление установленное при нулевом заборе, Pпот - потери давления в соответствии с паспортом.
Если да, то получается, что давление на выходе Pвых = Pуст - Pпот, где Pвых - давление на выходе редуктора, Pуст - давление установленное при нулевом заборе, Pпот - потери давления в соответствии с паспортом.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: редуктор EUROBRASS - давление на выходе
Сейчас ход Ваших рассуждений мне нравится!
"Всё для всего и всегда!"