Вопрос по приводу Uni-Fitt

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Вопрос по приводу Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Ответить на этот вопрос однозначно трудно, здесь требуется учесть множество факторов. Но если обобщить и упростить, то можно выбрать следующие значения:
Отопление водяное (радиаторное и теплый пол) 120 секунд
Вентиляция 15-30 секунд
Отопление воздушное 30-60 секунд
ГВС - 15 секунд
IvanPetrov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2023 8:58 am
Город: Москва

Re: Вопрос по приводу Uni-Fitt

Сообщение IvanPetrov »

Подскажите, пожалуйста, какой комнатный термостат и привод 30х1,5 можно предложить из вашего ассортимента для конвектора Varmann с вентилятором Qtherm Q 230.110.2000 RR U EV1 ?
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Вопрос по приводу Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Только "родной" регулятор с арт. 703201

Другой не подойдет, потому как Qtherm управляется по ModBus - термостат(контроллер) только Varmann.

Термоэлектрический привод подключается к плате конвектора и он должен быть на 24В нормально закрытый, f в ассортименте Uni-Fitt все приводы как правило на 230 В

Места внутри конвектора мало, поэтому я бы рекомендовал выбирать компактные вентили и приводы, чтобы они точно поместились.
Последний раз редактировалось poluektov Вт авг 20, 2024 10:24 am, всего редактировалось 3 раза.
IvanPetrov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2023 8:58 am
Город: Москва

Re: Вопрос по приводу Uni-Fitt

Сообщение IvanPetrov »

В описании на Вашем сайте написано: Электронный программный регулятор Varmann Vartronic с сенсорным дисплеем белый 703202 (24В).

Регултор 703202 питается от 24В или также как и 703201 от 230?
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Вопрос по приводу Uni-Fitt

Сообщение poluektov »

Оба регулятора питаются от 230 В, но, обратите внимание, управляющее напряжение у них +-5 В, RS485.