Группа безопасности котла

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Антонов Тарас
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2022 10:49 am
Город: Мурманск

Группа безопасности котла

Сообщение Антонов Тарас »

Здравствуйте. Мне сказали, что на Юнифитовский продукт Арт.251A4530 (группа безопасности до 50Квт) можно установить мощнее клапан и он будет до 120Квт. Так-ли это?
poluektov
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Группа безопасности котла

Сообщение poluektov »

Поскольку речь идет о последней ступени защиты котла от разрушения, то подходить к любой модификации группы безопасности следует с большой осторожностью, а установка предохранительного клапана другого размера недопустима!

В нашем случае исходный клапан на группе имеет резьбу подключения 1/2", замена его на больший на ЭТОЙ группе приведет к тому, что на подключении останется местное заужение до 1/2".

На котлы от 100 до 200 квт необходим клапан с резьбой подключения 1" (и конечно, рассчитанный на давление не выше максимального рабочего давления котла), поэтому его необходимо устанавливать непосредственно близи котла на патрубок с резьбой 1", а не на эту группу, чтобы избежать вышеуказанного заужения.

Эту группу переделывать нельзя!
Антонов Тарас
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2022 10:49 am
Город: Мурманск

Re: Группа безопасности котла

Сообщение Антонов Тарас »

А что рекомендует производитель в плане группы безопасности. Котёл электрический ЭВАН PRACTIC - 120
poluektov
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Группа безопасности котла

Сообщение poluektov »

Производитель в инструкции по эксплуатации указывает только давление теплоносителя и необходимость установки предохранительного клапана:
4.1 Прибор относится к низкотемпературным котлам с максимальной температу-
рой нагрева теплоносителя не выше 90 ⁰С и максимальным избыточным давлением
теплоносителя не выше 0,3 МПа.
6.1.5 Перед монтажом прибора проверьте правильность и качество монтажа
системы отопления.
Автономная система отопления должна содержать:
- прибор ЭВАН PRACTIC;
- отопительные приборы (радиаторы);
- циркуляционный насос;
- мембранный расширительный бак (экспанзомат);
- кран сливной;
- манометр;
- предохранительный клапан на давление до 0,4 МПа (4 кг/см2);
- автоматический воздухоотводчик.
6.1.7 Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа – в зависи-
мости от характеристик насоса, предохранительного клапана и т. д., но не более 0,5 МПа.

Из всего вышеозначенного могу резюмировать, что к котлу необходим предохранительный клапан с давлением срабатывания 3бар (наименьшее из указанных в инструкции, если же для системы отопления требуется большее давление срабатывания клапана, то в этом случае я рекомендую обратиться в техническую поддержку производителя котлов).
А вот размер клапана нигде не указывается, следовательно, необходимо за расчетом его размера обратиться к проектировщикам котельной.
Наша рекомендация - на котел необходима установка клапана на 3 бар с резьбой 1". И установить клапан необходимо как можно ближе к котлу, без какой-либо запорной арматуры.
Ответить