Имеем радиомодули UNI-FITT 385M2042, 385M2082 и 385M2122. Необходимо подключить термоэлектрические привода к ним, вроде все понятно ... но, по умолчанию к примеру на радиомодуле который на 4 выхода 385M2042 на первой и второй зоне, есть только по два разъема для подключения приводов, на оставшихся двух зонах и вовсе по одному разъему.
В инструкции, как-то не особо расписано про возможность подключения большего кол-ва приводов, есть только общая информация, что максимальная мощность всех подключаемых приводов не должна превышать 24Вт ... есть так же наклейка на самом приборе, с такой же информацией.
Имеем также сами термоэлектрические привода UNI-FITT 465M1000 (мощность потребления - 2 Вт) и 465E1000 (мощность потребления - 3,45 Вт).
Соответственно, если я правильно рассуждаю:
а) при использовании привода 465M1000 имеем 24 Вт (макс. мощность радиомодуля) / 2 Вт (привод) = 12 шт (виртуально возможное кол-во приводов)
б) при использовании привода 465E1000 имеем 24 Вт (макс. мощность радиомодуля) / 3,45 Вт (привод) = с округлением 7 шт (виртуально возможное кол-во приводов)
и вот сама задача звучит следующим образом:
Необходимо на первую и вторую зону, подключить по 4 привода (большие помещения), на оставшиеся по 2 шт на каждую зону. И по идее при использовании термоэлектрических приводов 465M1000, а они напомню по 2 Вт ... это по идее возможно. Но поскольку нет четкого ответа на поставленную задачу, появляются соответственно вопросы. Вот они:
1. Возможно ли подключение на один выход несколько термоэлектрических приводов (т.е. по простому, на одну клемму в приборе ... несколько приводов) ? или к примеру на первую и вторую зону по 6 шт приводов, при условии, что максимальная мощность не будет превышать, все те же 24 Вт.
2. Если такое не возможно, то есть ли возможность (тут бы даже сказал по другому ) кто -либо устанавливал промежуточное реле большей коммутирующей мощности на выход радиомодуля, для дальнейшего управления большим кол-вом термоэлектрических приводов. Будет ли реле корректно работать?
ну и на последок: Есть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.
Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122
Добрый день!
Так будет корректно.
В инструкции написано однозначно сколько максимально можно подключить приводов к каждому модулю при условии не превышения суммарной мощности. Только эти данные почему-то не попали в ваше выделение, а остались над ним. Ответы на Ваши вопросы:В инструкции, как-то не особо расписано про возможность подключения большего кол-ва приводов, есть только общая информация, что максимальная мощность всех подключаемых приводов не должна превышать 24Вт
Нет. Для подключения больше разрешённого количества приводов к 1 термостату применяют другое решение (вырезка из инструкции): Т.е. в Вашем варианте (12 приводов) нужно взять модуль на 8 зон (12 приводов), и подключить термостат к нескольким зонам.1. Возможно ли подключение на один выход несколько термоэлектрических приводов (т.е. по простому, на одну клемму в приборе ... несколько приводов) ? или к примеру на первую и вторую зону по 6 шт приводов, при условии, что максимальная мощность не будет превышать, все те же 24 Вт.
Так будет корректно.
Возможность есть. Никто так не делал.2. Если такое не возможно, то есть ли возможность (тут бы даже сказал по другому ) кто -либо устанавливал промежуточное реле большей коммутирующей мощности на выход радиомодуля, для дальнейшего управления большим кол-вом термоэлектрических приводов.
Что ему может в этом помешать? Реле должно быть с катушкой на 220 В и потребляемой мощностью до 4 Вт максимум.Будет ли реле корректно работать?
И снова Вы ошибаетесьЕсть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.
Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122
Доброго дня. Спасибо за ответы.
И нашел несколько монтажников, которые монтируют данные радиомодули (других брендов) ... и вот на мой вопрос ответили, что обычно монтируют по 2 шт на выход (привода -- 2Вт), максимум, что доводилось им устанавливать 4 шт на выход. Но эта информация, так для общего понимания ... и не носит рекомендаций, как и то, что гарантия при таких экспериментах заканчивается сразу, после принятия такого решения)
Поэтому пока мой путь -- промежуточное реле.
По этому пункту, да уже опробовал ... все работает ... но так, не совсем экономно получается Попробую чуть позже с промежуточным реле.Нет. Для подключения больше разрешённого количества приводов к 1 термостату применяют другое решение (вырезка из инструкции):
Безымянный1.png
Т.е. в Вашем варианте (12 приводов) нужно взять модуль на 8 зон (12 приводов), и подключить термостат к нескольким зонам.
Так будет корректно.
И нашел несколько монтажников, которые монтируют данные радиомодули (других брендов) ... и вот на мой вопрос ответили, что обычно монтируют по 2 шт на выход (привода -- 2Вт), максимум, что доводилось им устанавливать 4 шт на выход. Но эта информация, так для общего понимания ... и не носит рекомендаций, как и то, что гарантия при таких экспериментах заканчивается сразу, после принятия такого решения)
Поэтому пока мой путь -- промежуточное реле.
Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122
А ведь так, хотелось верить ... что есть ошибка)Suslov Vasilii писал(а): ↑Пн мар 29, 2021 11:03 amИ снова Вы ошибаетесьЕсть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122
Нам всем свойственно видеть то, что хочется,А ведь так, хотелось верить
а не то, что на самом деле...
И так всегда