Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

slavan66
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 3:41 pm
Город: Мытищи

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение slavan66 »

Здравствуйте . Хотел приобрести юни фит соломих , на 12 контуров по 60-80 м . Подходит ли ? Незнаю нюансов , буду ставить сам с братом , и ещё вопрос , он будет выключать и включать насос при достижении заданной температуры или ещё что то надо ставить .?
slavan66
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 3:41 pm
Город: Мытищи

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение slavan66 »

А может мне мультимих нужен , ? Чтоб и второй этаж в будущем подключить , там будет 7 контуров ?
Artem016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 9:53 pm
Город: Кинель

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Artem016 »

Здравствуйте,у меня на насосно-смесительной группе solomix разница температур,термоголовка с термометром 20 градусов,то есть на термоголовка устонавливаешь 50 греет до 30,ставишь 60 греет соответственно до 40.В чем может быть проблема?Какая допустимая погрешность?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Artem016, фото обвязки и самого узла Solomix покажите, пожалуйста.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

slavan66, Solomix максимально обеспечивает 12,5 кВт.
В Вашем случае с большой долей вероятности его может не хватить. Какая расчётная тепловая нагрузка на ТП (тёплый пол)?
У Multimix максимальная нагрузка 15 кВт, для первого этажа, скорее всего, хватит. Для второго - нет.
Вся информация есть в паспорте, размещённом на сайте. Можно открыть интересующий товар и справа, в разделе "документация", найти его и скачать.
будет выключать и включать насос
Насос в группах работает всегда. Для регулирования работы ТП по температуре воздуха и/или температуре ТП используют комнатные термостаты и на коллекторную группу ставятся термоэлектрические головки. Если использовать базовый модуль, то при закрытии всех головок насос будет выключаться.
Artem016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 9:53 pm
Город: Кинель

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Artem016 »

Суслов Василий писал(а):Artem016, фото обвязки и самого узла Solomix покажите, пожалуйста.
В данный момент на котле стоит температура 40 градусов
Радиаторный контур тоже включен,на фото где насос стоит
Вложения
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

У Вас не создаётся перепад давления на входе в Solomix (оптимально от 1 м вод. ст.). Насос Solomix создаёт циркуляцию в ТП, и не может забирать теплоноситель из котлового контура.
Пожалуйста, поставьте какой-нибудь маломощный насос на подачу в Solomix, или подключите Solomix в радиаторный контур после насоса как ещё один радиатор. И всё заработает.
Artem016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 9:53 pm
Город: Кинель

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение Artem016 »

Суслов Василий писал(а):У Вас не создаётся перепад давления на входе в Solomix (оптимально от 1 м вод. ст.). Насос Solomix создаёт циркуляцию в ТП, и не может забирать теплоноситель из котлового контура.
Пожалуйста, поставьте какой-нибудь маломощный насос на подачу в Solomix, или подключите Solomix в радиаторный контур после насоса как ещё один радиатор. И всё заработает.
Спасибо большое за помощь,будем пробовать!
slavan66
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 3:41 pm
Город: Мытищи

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение slavan66 »

Какая расчетная тепловая нагрузка на тёплый пол не скажу . Паспорт изделия читал как вы говорите . Как понял мне нужен смесительный узел с трехгодовым клапаном в котором kvs по больше , у соломих максимальный - 4,8 . Поэтому смотрю на него .
slavan66
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2018 3:41 pm
Город: Мытищи

Re: Насосно-смесительная группа SOLOMIX Uni-Fitt

Сообщение slavan66 »

Могу сказать что дом энергоэффективный . Утепление в стенах пенополистирол 25ф- толщиной 35см , в полу он же толщ 40 см , в потолке будет экокавата 50-55см . Сейчас пока 1 эт надо запустить Окна тоже энергоэффективные . Газа нет . Исходя из этого кажется что соломих подходит т к повторюсь kvs у него 4,8
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»