Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Дмитрий Хардин »

Прошу разъяснить для чего служат вентили WATTS с предустановкой, и каким образом их настраивать?
Макаров Николай
Представитель производителя
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
Город: Москва

Re: радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Макаров Николай »

вопрос не понят. сообщите артикул.
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Re: Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Дмитрий Хардин »

Артикулы: 12.11.212 и 12.11.312. В чем заключается процедура преднастройки вентиля?
Макаров Николай
Представитель производителя
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
Город: Москва

Re: Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Макаров Николай »

На нашем сайте есть описание на клапана с предустановкой, там всё подробно расписано. Вот цитата из описания:
"Для гидравлической увязки радиаторов на вентиле может быть ограничено максимальное значение расхода. Для этого необходимо вращением установочной кольцевой гайки под маховичком выставить необходимое значение, ограничивающее ход штока клапана:
1. Вращением установочной гайки по часовой стрелке полностью перекрыть клапан (см. рис.1).
2. Постепенно вращая гайку против часовой стрелки, достичь необходимой степени открытия, совместив нужную цифру с риской (см. рис.2).
После установки маховичка выставленное гайкой значение сохраняется постоянно."

Как мы знаем, в системе отопления, в зависимости от параметров конкретного помещения, устанавливаются разные по своим гидравлическим характеристикам радиаторы. Для того чтобы увязать все радиаторы в единую гидравлическую систему и делается подобная предустановка.

Возьмём гипотетическую ситуацию. На объекте применена двухтрубная система отопления и имеются 2 комнаты. Одна площадью 10 м2, вторая 20 м2. Соответственно мы ставим в одно помещение радиатор тепловой мощностью 1 кВт в другую - 2 кВт, (при условии теплопотерь 100 Вт/м2).
Соответственно гидравлическое сопротивление у этих радиаторов будет разное. Для выравнивания этих режимов(то есть расхода теплоносителя через радиаторы) и требуется эта регулировка. Поэтому на клапанах существует определённая предустановка, которую монтажники и изменяют в соответствии с гидравлическим расчетом системы.

p. s. Админы, расскажите пожалуйста, как на Вашем форуме вставлять картинки и файлы, у меня что-то не получается
Аватара пользователя
Administrator
Site Admin
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2008 10:49 am
Город: Москва

Re: Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Administrator »

Макаров Николай (Watts) писал(а): p. s. Админы, расскажите пожалуйста, как на Вашем форуме вставлять картинки и файлы, у меня что-то не получается
При написании сообщения внизу есть вкладка "Добавить вложения"
ris1.jpg
"Обзор" - позволяет выбрать файл
При нажатии "Добавить файл" - можно выбрать опцию " Вставить в текст сообщения"
Получилось ?
Макаров Николай
Представитель производителя
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
Город: Москва

Re: Радиаторные вентили WATTS с предустановкой

Сообщение Макаров Николай »

Описание на клапана с предустановкой.
Вложения
Термостатические вентили TVE TVD.pdf
(863.3 КБ) 550 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Watts»