Конструкция редуктора давления DRV

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Watts.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Грехов Алексей
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 4:11 pm
Город: Москва

Конструкция редуктора давления DRV

Сообщение Грехов Алексей »

Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, зачем в колпаке редуктора серии DRV отверстие? У клиента данный редуктор простоял около 7 лет, и как он заявил: "Через него иногда стравливается вода".
Задумано ли так? Спасибо
Вложения
Редуктор.jpg
Редуктор.jpg (55.08 КБ) 8771 просмотр
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Конструкция редуктора давления DRV

Сообщение Генералиссимус »

Я запросил у Watts. Пока не получил ответа. Буду теребить...
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Конструкция редуктора давления DRV

Сообщение Генералиссимус »

Вернулся из командировки технический специалист Watts и отправил вопрос в техподдержку.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Конструкция редуктора давления DRV

Сообщение Генералиссимус »

Вот что ответили специалисты из Германии по поводу отверстия на редукторе
Отверстие служит для вентиляции (при определенных температурах на мембране
может образоваться плесень) и также балансировки атмосферного давления на
мембране.
Вытекание воды из мембраны указывает на то, что она повреждена.

Das Loch dient dem Druckausgleich als auch der Belüftung der Membrane
(kommt darauf an für welche Temperaturen die Membrane zugelassen ist,
könnten sich Schimmel und Ablagerungen bilden, welche die Gesundheit
beeinträchtigen könnten).

Wenn Wasser aus dem Loch kommt ist sicherlich die Membrane beschädigt.

Es ist keine spezielle Öffnung um eine Leckage anzuzeigen, das Wasser
käme auch oben aus der Einstellspindel, da diese nicht gedichtet ist.
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Watts»