У клиента вышел из строя датчик давления газа на котле Bali RTN E 70. Какой артикул у датчика? В одном месте указан 6WPRESSG00, в другом - 6WPRESSG01... Или разницы нет :roll: ???
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Bali RTN E

Сообщение Генералиссимус »

6WPRESSG00 - реле давления газа, предназначенное для сетей с давлением в 20 мбар, с резьбой 1/8?.
6wpressg00+надпись-r2 copy.jpg
6WPRESSG01 - реле давления газа, предназначенное для сетей с давлением в 13 мбар, с резьбой 1/4?, именно это реле давления компания Fondital обычно использует для котлов, предназначенных для России.
6wpressg01+надписи-r copy2.jpg
Резьба на трубке - 1/8"В , таким образом, для подсоединения 6WPRESSG01 используется переходник 0WRIDGAS00 1/8"Н х 1/4"В.
DSCN4643cr.jpg

При отсутствии реле 6WPRESSG01 можно поставить реле давления 6WPRESSG00. Для этого нужно просто снять переходник, находящийся на трубке подачи газа в Ваших котлах.