Добрый день,
манометры и термометры WATTS имеют отказное письмо о том, что им нет необходимости делать поверку ежегодно, как российским например. Существует ли подобное письмо для манометров и термометров Uni-fitt?
С уважением.
Манометры и термометры Uni-fitt
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Манометры и термометры Uni-fitt
Прошу Вас опубликовать здесь такое письмо. Я сомневаюсь в том, что оно существует, или, возможно, Вы не совсем точно передали содержание письма.
И должен сразу сказать, что поверка касается только приборов, установленных в государственных учреждениях или объектах.
И должен сразу сказать, что поверка касается только приборов, установленных в государственных учреждениях или объектах.
"Всё для всего и всегда!"
Re: Манометры и термометры Uni-fitt
Пишу на основании письма о поверке манометров WATTS, выложенного на форуме 11.11.2015 г. http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1240
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Манометры и термометры Uni-fitt
Это как раз то, о чем я писал. Нигде в этом письме не говорится о том, что российским манометрам в отличие от манометров Watts надо делать ежегодную поверку. Подчеркиваю, что ежегодная поверка нужна всем манометрам, установленным в госучреждениях и госпредприятиях. Соответственно, в письме Watts подразумеваются приборы, установленные в обычных жилых домах. Подробности здесь