термостат с таймером Sintesi (06) 01514180

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компаний Emmeti, FIV.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Геннадий
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт сен 26, 2013 9:02 am
Город: Электросталь

термостат с таймером Sintesi (06) 01514180

Сообщение Геннадий »

Здравствуйте! Программирование температуры на заданное время означает ли, что в другой временной диапазон котел вообще не будет работать? В принципе это и нужно - чтобы котел (электро) работал только с 11 вечера до 7 утра по ночному дешевому тарифу независимо от температуры в доме.

ТАк же при программировании не отображаются данные на "циферблате" что именно в какое время установлен обогрев.
Или перед программированием устройство необходимо подключить к котлу? Или можно вначале запрограммировать, а потом подключить?


Спасибо, жду ответа.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: термостат с таймером Sintesi (06) 01514180

Сообщение Генералиссимус »

Уважаемый Геннадий!

По сути Вам нужен не хронотермостат, как Sintesi, а простой таймер. Я попросил специалистов из представительства Emmeti ответить Вам, возможно ли использование Sintesi как таймера.
"Всё для всего и всегда!"
Gazman
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт сен 26, 2013 3:31 pm
Город: Москва

Re: термостат с таймером Sintesi (06) 01514180

Сообщение Gazman »

Уважаемый Геннадий!
Термостат это прибор для поддержания постоянной температуры. Не путайте с таймером. Программирование хронотермостата Sintesi используется для того, что бы поддерживать функционирование термостата в соответствии с температурными режимами L1 и L2 в течении дня недели. Диапазон программирования которых составляет от 6 до 32 гр. С. То, есть если Вы запрограммировали комфортную температуру L1, например 20 градусов (максимально возможно 32 градуса) с 18:00 по 23:0 в определённый день недели, то всё остальное время в течении дня термостат будет поддерживать экономную температуру L2 (выбираете от 6 до 32 градусов). Будет ли работать Ваш котёл в режиме L2 (экономном), зависит от скорости падения температуры в помещения до минимально установленной, когда с термостата поступит запрос на отопление.
Если при программировании не отображается период времени, в котором установлен комфортный режим L1, вероятно Вы что-то делаете не правильно. Строго следуйте разделу инструкции "Установка рабочего режима и уровней температуры". Внимательно читайте инструкцию.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: термостат с таймером Sintesi (06) 01514180

Сообщение Генералиссимус »

Т.е. перевожу на практический язык: для интервала времени 23:00-07:00 Вам надо выставить 32°C, а для 07:00-23:00 выставляете +6°C, и тогда в этот промежуток времени термостат не даст команды на включение электрокотла.
"Всё для всего и всегда!"