А к удлинителям на стр. 142 вышеуказанные замечания тоже относятся? Те, что на стр.142, остаются УДЛИНИТЕЛЯМИ.-Генералиссимусvasiliy писал(а):Название продукта "Удлинитель Н с длинной резьбой" изменить и привести в соответствие с ГОСТ 8969-75.
Эта деталь всегда, везде и у всех называется "Сгон".
.
Каталог 2012/2 (замечания и пожелания)
Модераторы: Воронин Юрий, Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Re: стр 147
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
c.131 краны со сгонами и термометрами для колл.групп
Ниже список:
Выбывшие - Новые аналоги:
арт. 01306130 -> 01306260
арт. 01306132 = пока не выбывает
арт. 01306134 -> 01306264
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
Выбывшие - Новые аналоги:
арт. 01306130 -> 01306260
арт. 01306132 = пока не выбывает
арт. 01306134 -> 01306264
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
с. 64 Modulo Compact
Произошли следующие замены:
01425530 -> 01425800 ... двухходовой, 1/2"
01425532 -> 01425802 ... двухходовой, 3/4"
01425534 -> 01425804 ... двухходовой, 1"
01425544 -> 01425808 ... трёхходовой, 3/4"
Выбывшие больше не производятся.
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
01425530 -> 01425800 ... двухходовой, 1/2"
01425532 -> 01425802 ... двухходовой, 3/4"
01425534 -> 01425804 ... двухходовой, 1"
01425544 -> 01425808 ... трёхходовой, 3/4"
Выбывшие больше не производятся.
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
"Всё для всего и всегда!"
стр. 44 Wilo NO
описание, 6 строка: "монтажная длина 130мм".
Верно только для насосов NO 25/...
Монтажная длина насосов NO 32/... - 180мм.
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
Верно только для насосов NO 25/...
Монтажная длина насосов NO 32/... - 180мм.
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
стр. 101
клапан для монтажа/демонтажа воздухоотводчика
артикул 00402100
размерность 1/2"-с"
должно быть 1/2"-1/2"
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
артикул 00402100
размерность 1/2"-с"
должно быть 1/2"-1/2"
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
стр. 201
Прошу технических специалистов дать точную формулировку комментария, который будет добавлен к данной позиции в следующем выпуске каталога.vasiliy писал(а):муфта редукционная однораструбная
в размере присутствует буква "а"
например: 42а х 22
расшифровки нет. необходимо добавить
Формулировка от Генералиссимуса: Размер, содержащий "а", вставляется в фитинг соответствующего размера
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
с. 135 или 166/207 Соединители Watts
По техническим причинам ошибочно не попали в каталог соединители (евроконуса) Watts арт. 10.71.316 и 10.71.320 для металлопластиковой и PEX-труб. Между тем они всегда есть на складе.
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
с. 121
В артикулах теплосчетчиков опечатка: вместо "S" должна быть "C"
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
с. 51 Крепление бака Watts
Изменился вид КРЕПЛЕНИЯ для расширительных баков SG производства Watts. Ему теперь соответствует изображение в эл. каталоге. (занесено в файл с коррекцией ошибок)
"Всё для всего и всегда!"
стр. 90
обратный клапан 130
написано: "мин.раб.давление до 0,02бар"
нужно написать: "Давление открытия 0,000 бар"
обратный клапан YORK
написано: "Давление открытия 0,023 (1/2") - 0,026 бар "
нужно написать: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,008 (2 1/2") бар"
обратный клапан EUROPA
написано: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,012 бар "
нужно написать: "Давление открытия 0,022 (1/2") - 0,009 (4") бар"
обратный клапан BLOCK
нужно написать: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,007 (2") бар"
(занесено в файл с коррекцией ошибок)
написано: "мин.раб.давление до 0,02бар"
нужно написать: "Давление открытия 0,000 бар"
обратный клапан YORK
написано: "Давление открытия 0,023 (1/2") - 0,026 бар "
нужно написать: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,008 (2 1/2") бар"
обратный клапан EUROPA
написано: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,012 бар "
нужно написать: "Давление открытия 0,022 (1/2") - 0,009 (4") бар"
обратный клапан BLOCK
нужно написать: "Давление открытия 0,016 (1/2") - 0,007 (2") бар"
(занесено в файл с коррекцией ошибок)