Термосмеситель Aquamix
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
Термосмеситель Aquamix
Клиенты задали вопрос:Есть ли установленное минимальное давление, при котором работает Aquamix?
Re: Термосмеситель Aquamix
Диаграмма гидравлических характеристик Aquamix, приведённая ниже, начинается с 1 мбар, (10 мм вод.ст.). Это сопротивление клапана и можно считать минимальным давлением.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмеситель Aquamix
Действительно, как показал нам Василий, понятие минимального давления для Aquamix практически отсутствует.
Однако есть ещё два существенных момента:
1) Разница в давлении между горячей и холодной водой не должна превышать 2 бара.
2) Минимальный расход не должен быть ниже 2л/мин. - это информация получена мной от Алексея Кокшенёва, технического представителя Watts.
Однако есть ещё два существенных момента:
1) Разница в давлении между горячей и холодной водой не должна превышать 2 бара.
2) Минимальный расход не должен быть ниже 2л/мин. - это информация получена мной от Алексея Кокшенёва, технического представителя Watts.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
- Город: Санкт-Петербург
Re: Термосмеситель Aquamix
Вопрос по aquamix.
Получили их под артикулом 05.59.210, но на коробке артикул не проставлен, регулирующая ручка разных цветов: красная с диапазоном 32°C-50°C и синяя с диапазоном 25°C-50°C.
Всё ли тут правильно?
Получили их под артикулом 05.59.210, но на коробке артикул не проставлен, регулирующая ручка разных цветов: красная с диапазоном 32°C-50°C и синяя с диапазоном 25°C-50°C.
Всё ли тут правильно?
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмеситель Aquamix
Судя по новейшему каталогу Watts, термосмесители с красной ручкой соответствуют заявленному артикулу Aquamix 61C 05.59.210 с диапазоном 32°C-50°C, а термосмесители с синей ручкой соответствуют артикулу Aquamix 63C 05.59.220 с диапазоном 25°C-50°C. По всей видимости, на фабрике произошла пересортица, но в Вашем случае, она не ухудшила, а только улучшила свойства товара, расширив диапазон регулировки температуры.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термосмеситель Aquamix
От технического представителя Watts поступила следующая информация:
Для теплого пола термосмесители с синей ручкой отлично подходят.
Т.е. всё зависит от того, где клиенты хотят использовать термосмеситель Aquamix.Клапаны, предназначенные для отопления, не могут быть использованы в системах водоснабжения,
так как у них отсутствует в силу конструктивных особенностей защита от ожога. В случае прерывания
подачи холодной воды, напор горячей воды значительно уменьшится, но тем не менее она будет
поступать.
Для теплого пола термосмесители с синей ручкой отлично подходят.