Подскажите, может ли использоваться в паре 3300015 терм.вентиль и 9550003 головка?
Клиент купил эту пару, жалуется, что вентиль всегда закрыт, снимает головку, только тогда вентиль открывается.
Если они не совместимы, предложите, пожалуйста другой вариант.
Вентиль+термоголовка
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 1:49 pm
- Город: Тольятти
Re: Вентиль+термоголовка
Указанные вентиль и т/с головка полностью совместимы.
Головка имеет выносной датчик на капилярной трубочке. Если трубочку заломить - работать не будет.
Максимальная настраиваемая температура на головке - +28 С (положение задатчика на головке - 5). Если датчик находится в зоне с более высокой температурой - клапан будет закрыт.
Головка имеет выносной датчик на капилярной трубочке. Если трубочку заломить - работать не будет.