Блок приоритета производства FER WHEB (ГВС)

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компаний, для которых не созданы отдельные подфорумы.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Воронин Юрий
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
Город: Москва

Блок приоритета производства FER WHEB (ГВС)

Сообщение Воронин Юрий »

Какую функциональную нагрузку выполняет данный прибор? Возможна ли эксплуатация бойлеров без этого прибора и на какие параметры системы ГВС будет влиять его отсутствие?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Блок приоритета производства FER WHEB (ГВС)

Сообщение vasiliy »

Добрый день.
Блок приоритета ГВС нужен для "понимания" котлом необходимости нагрева воды в бойлере. Без него котёл не будет вкючаться на нагрев бойлера.
Этот блок подключается ко всем напольным котлам без литеры "D" в названии модели, к которым будет подключен бойлер.
К напольным котлам с литерой "D" для аналогичной работы достаточно подключить только погружной датчик бойлера 1KWMA11W или 043005X0.