Коллекторы Tiemme арт.1823 и 1866

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Tiemme.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Коллекторы Tiemme арт.1823 и 1866

Сообщение Дмитрий Хардин »

В последнее время участились случаи обрыва 1/2 выходных штуцеров с этих коллекторов. Большая просьба опубликовать здесь рекомендации для монтажников по правильному присоединению трубы к этим отводам с помощью обжимных и прессовых фитингов.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: коллекторы Tiemme арт.1823 и 1866

Сообщение Генералиссимус »

Безусловно, подобные случаи связаны исключительно с чрезмерным усилием при монтаже.
Существуют определённые правила по затяжке евроконусов, т.е.соединителей (арт.1435, 1436,1635,1636,1637).
После того, как гайка соединителя накручена рукой, делается всего лишь ОДИН оборот гаечным ключом.
Готово!
Иначе, вы всегда можете предварительно закрутить гайку без трубы и заметить сколько оборотов гайки нужно сделать для того, чтобы разрезное кольцо стянулось, но не перехлёстывалось. Затем сделать ровно столько же оборотов, но уже с трубой.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Коллекторы Tiemme арт.1823 и 1866

Сообщение Генералиссимус »

В новом каталоге Tiemme, в сериях NINO и MAXIMA, появились коллектора, аналогичные коллекторам арт.1822-1823 и арт. 1866-1868, но с более толстыми стенками за ту же цену. Это ответ Tiemme на участившиеся случаи отрывов выходов с соединениями 1635 в результате чрезмерных усилий монтажников.
Толщина стенок на резьбовых выходах из коллекторов новой модификации увеличена с 1,5 до 2,0 мм.

В новом каталоге Tiemme 2009 они находятся на стр. 246 и 249 и имеют артикулы с индекcом SH:
1822G(или N)150402SH - 2 выхода
1823G(или N)150403SH - 3 выхода
1824G(или N)150403SH - 4 выхода !!!

1866G150402SH - 2 выхода
1866G150403SH - 3 выхода
1866G150404SH - 4 выхода
1866G150405SH - 5 выходов

1868G150402SH - 2 выхода
1868G150403SH - 3 выхода
1868G150404SH - 4 выхода
1868G150405SH - 5 выходов !!!

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что в серии NINO появились коллекторы с шаровыми кранами на 4 выхода, а в серии MAXIMA - коллекторы с вентилями на 5 выходов.

ВНИМАНИЕ!!!
Есть ещё нюанс: для новых коллекторов NINO и MAXIMA с утолщенными стенками понадобятся новые соединения:
для м/п трубы - арт. 1631(обжим), 1694 (пресс)
для медной трубы - арт.1014, 1015
для РЕХ - арт. 1149 (обжим), 1717 (пресс)
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Tiemme»