Термостаты WFHT
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 12:16 pm
- Город: Москва
Термостаты WFHT
Есть информация, что фабрика сняла с производства термостат с нормально открытым сервоприводом 230В арт. 90.18.550, и как замену предлагает арт. 90.18.555, хотя он идет с нормально закрытым приводом. Нет ли здесь ошибки?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термостаты WFHT
Я задал вопрос техническому представителю Watts в Москве, и он послал запрос в Германию.
А пока суть да дело, предлагаю приобрести термостат той же серии с ЖК-дисплеем:
90.18.580 (24В) или
90.18.585 (230В)
- у них есть переключатель - "нормально открытый"/"нормально закрытый"
- у них также есть кабель 3 м с датчиком для теплого пола.
Удачи!
А пока суть да дело, предлагаю приобрести термостат той же серии с ЖК-дисплеем:
90.18.580 (24В) или
90.18.585 (230В)
- у них есть переключатель - "нормально открытый"/"нормально закрытый"
- у них также есть кабель 3 м с датчиком для теплого пола.
Удачи!
"Всё для всего и всегда!"
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Термостаты WFHT
Отправил вопрос в Германию. Вот и ответ: " Теперь вместо термостата с
арт. 9018550 выпускается термостат с арт.9018555 с переключателем НО/НЗ."
арт. 9018550 выпускается термостат с арт.9018555 с переключателем НО/НЗ."
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
- Город: Саратов
Re: Термостаты WFHT
Подскажите, можно ли использовать 90.18.515 в качестве замены для 90.18 555 ? Цена отличается значительно, а есть ли функциональная разница?
-
- Представитель производителя
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 4:44 pm
- Город: Москва
Re: Термостаты WFHT
Добрый день!
Естественно можно! просто 9018515 не имеет датчика температуры тёплого пола и переключателя НО/НЗ. Если Вам нужен просто термостат работающий по температуре воздуха, можно смело его использовать.
Естественно можно! просто 9018515 не имеет датчика температуры тёплого пола и переключателя НО/НЗ. Если Вам нужен просто термостат работающий по температуре воздуха, можно смело его использовать.
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
- Город: Саратов
Re: Термостаты WFHT
Спасибо. Теперь и разница в цене стала понятна