Пластификатор для стяжки

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Tiemme.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Аватара пользователя
Тракторист
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 6:07 pm
Город: Буй

Пластификатор для стяжки

Сообщение Тракторист »

При какой допустимой максимальной минусовой температуре можно использовать данный пластификатор (арт. 4540А0010) при наружных работах?

Можно ли в стяжку с этим пластификатором включать инородные тела?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Пластификатор для стяжки

Сообщение Генералиссимус »

Если его желательно хранить при температуре, не менее +5°C, то и использовать надо при положительных температурах...
Включать инородные тела можно, но только нейтральные - типа кварцевого песка, неизвесткового щебня и т.п.
"Всё для всего и всегда!"