Диаметр трубной теплоизоляции

Сообщение Маликов Роман »

Допустимы ли отклонения между заявленым производителем и фактическим диаметром теплоизоляционных труб Энергофлекс? Если да, то каковы эти допуски?
Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.
TechOtdel_Rols
Представитель производителя
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2009 11:50 am
Город: Москва

Re: Диаметр трубной теплоизоляции

Сообщение TechOtdel_Rols »

Все теплоизоляционные материалы выпускаемые в виде трубок имеют допуски как на внутренний диаметр, так и на толщину стенки. Проект европейского стандарта на теплоизоляции из вспененного полиэтилена предусматривает следующие допуски:

Толщина, d
Заявленная, мм Допуск, мм
d ≤ 6 ±1,0
6 < d ≤ 10 ±1,5
10 < d ≤ 15 ±2,0
15 < d ≤ 30 ±2,5
d > 30 ±4,0

Внутренний диаметр, D
Заявленный, мм Допуск, мм
D ≤ 35 +2 … +4
35 < D ≤ 100 +0 … +6
D > 100 +0 … +8
Допуски на трубную изоляцию "Энергофлекс" находятся в таких же пределах.

С уважением,

Технический отдел Rols Isomarket