Почему падает температура теплоносителя?
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, vasiliy
Почему падает температура теплоносителя?
Не могу понять, подскажите, что это происходит с температурой теплоносителя в отоплении. На выходе из котла 60 градусов, а на выходе из коллектора 40 с небольшим. Почему же гидрострелка так сильно понижает температуру теплоносителя? Как будто туда добавляется холодная вода. Температуру на выходе из котла проверили другим термометром – совпадает с показываемой на котле. К коллектору подключено 4 контура, отопление, теплый пол, бойлер напольный и еще отдельным контуром подключена баня, но ее отключение не меняет ничего, температура все равно низкая в отоплении. Почему так падает температура?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Почему падает температура теплоносителя?
Похоже, что у Вас сумма расходов насосов на коллекторе больше расхода котлового насоса. Как следствие - часть теплоносителя из обратки коллектора через гидрострелку уходит на его подачу, понижая температуру.