Здравствуйте Коллеги.
Есть вопрос по редукторам. Установлен редуктор давления с манометром. Выставлено давление 2 бара. При открытии крана манометр показывает давление 2 бара, при закрытии манометр начинает показывать повышение давления это нормально или как то с этим надо бороться? Что может быть причиной повышения давления на манометре?
по редукторам
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
- Город: Санкт-Петербург
по редукторам
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: по редукторам
Добрый день!
Это не нормально. Давление должно быть стабильным.
Вероятная причина описанной Вами ситуации - попадание грязи в редуктор.
Это не нормально. Давление должно быть стабильным.
Вероятная причина описанной Вами ситуации - попадание грязи в редуктор.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: по редукторам
Если при открытии крана давление показывает 2 бара, значит оно реально выставлено на бòльшую величину, скорее всего, на ту, к которой после закрытия крана возвращается стрелка манометра.