Termagent

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компаний, для которых не созданы отдельные подфорумы.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Андреев Сергей
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
Город: Санкт-Петербург

Termagent

Сообщение Андреев Сергей »

Здравствуйте,
Нужен паспорт безопастности на Термоген-30, сможем мы ему этот паспорт предоставить или есть что то заменяющее этот паспорт
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Termagent

Сообщение Генералиссимус »

Во вложении см. паспорта безопасности
Вложения
паспорт безопасности зао этиленгликоль 2017.pdf
(665.35 КБ) 593 скачивания
паспорт безопасности зао пропиленгликоль 2017.pdf
(563.54 КБ) 604 скачивания
"Всё для всего и всегда!"
Андреев Сергей
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Termagent

Сообщение Андреев Сергей »

Большое спасибо.
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Андреев Сергей
Сообщения: 171
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Termagent

Сообщение Андреев Сергей »

Здравствуйте Коллеги.

Прошу помощи, после использования антифриза Thermagent чем можно промыть систему, чтобы удалить все отложения ?

Заранее большое спасибо.
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Suslov Vasilii
Сообщения: 497
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Termagent

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
при правильной эксплуатации отложений быть не должно.
промыть систему отопления можно водой.
Специальных растворителей отложений нет
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Termagent

Сообщение Генералиссимус »

Некоторые монтажники советуют использовать для промывки дистиллированную или хотя бы умягченную воду. Я также запросил производителя.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Termagent - промывка

Сообщение Генералиссимус »

Производитель прислал следующую информацию:
Средства для промывки системы отопления KRAFT

Системы отопления неизбежно засоряются изнутри отложениями на поверхности труб, нагревательных устройств и обменников тепла. Этот процесс прямо зависит от чистоты воды. Если в ней много солей, особенно карбонатов, ионов кальция и железа, рост накипи на стенках происходит быстро.
Но даже при использовании достаточно чистой воды, через несколько лет просвет труб уменьшается на 50% и отопительная система теряет расчетную мощность. Отложения вызывают коррозию металла, и может образоваться течь в результате разрушения стенок.

Средства для промывки
Отопительные системы в обязательном порядке регулярно промываются специальными средствами. Они содержат активные компоненты, растворяющие накипь; ингибиторы, защищающие от коррозии поверхность металла; различные стабилизирующие добавки и соляную кислоту в небольших концентрациях.

Состав средств совершенствуется, российские химики создают новые составы, превосходящие по эффективности импортные. Они прекрасно действуют в местных условиях эксплуатации. Современные средства для промывки системы отопления пригодны для обработки любого оборудования.

Методика применения
KRAFT (концентрат) перед употреблением разбавляют водой в 10 или 15 раз. Чем плотнее и массивнее отложения солей в отопительной системе, тем большую концентрацию препарата следует использовать.
Разбавленное средство для промывки котлов и труб тоже имеет сильную кислотность и представляет опасность при контакте с кожей. Использовать его нужно в защитных очках, резиновых перчатках и фартуках, при хорошем проветривании. При случайном контакте препарата с кожей его смывают большим количеством воды, рекомендуется обратиться к медикам.
Проводить работы лучше при температуре раствора от 25 до 40 градусов, скорость воздействия средства на отложения увеличивается с ростом температуры. Для каждого типа отопительного оборудования существует свой регламент применения, рекомендуемая регулярность промывки - от двух до пяти лет.
Обычно средство свободно вводится в систему, и некоторое время циркулирует в ней по замкнутому контуру. Пригодность рабочего раствора контролируют путем измерения рН, который должен оставаться низким (менее 3). По достижении рН=5 раствор удаляют из системы и заливают новый или добавляют концентрата, пока его рН не опустится до допустимых значений.
При правильном применении средство для промывки теплообменников, труб и котлов действует очень эффективно.

Области применения
Средство для промывки теплообменников, бойлеров, котлов, трубопроводов холодной и горячей воды, систем отопления и водяного охлаждения рекомендуется применять в следующих областях:
эксплуатация зданий и сооружений;
объекты недвижимости и ЖКХ;
объекты топливно-энергетического комплекса;
оздоровительные, развлекательные, спортивные комплексы;
промышленные предприятия;
другие предприятия и учреждения различного профиля.

Применение
Средство для промывки котлов поставляется в виде концентрата, но в зависимости от плотности отложений рекомендуется разводить средство в водном растворе в соотношении 1:10-15.
Оптимальная температура рабочего раствора 25-40º С, с увеличением температуры скорость отмывки увеличивается.
Промывка теплового и теплообменного оборудования производится в соответствие с регламентом обслуживания конкретного типа оборудования. В общем случае промывка оборудования осуществляется путем введения рабочего раствора реагента в систему и обеспечение его циркуляции в ней. В ходе циркуляции рабочего раствора по замкнутому контуру теплообменной системы происходит её очищение от накипно-коррозионных отложений.
Процесс очистки и работоспособность рабочего раствора реагента необходимо контролировать путем измерения уровня pН, который необходимо держать в пониженном состоянии. При рН 3-5 реакция с солями и окислами происходит медленно. Отработанный рабочий раствор, уровень которого достиг pН 5-7 необходимо слить из системы и закачать новый. Промывку осуществлять до тех пор, пока рабочий раствор не будет изменять показатель уровня pН.

Меры предосторожности:
Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных фартуках.
Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях.
При попадании концентрата средства для промывки котлов на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды
"Всё для всего и всегда!"
Suslov Vasilii
Сообщения: 497
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Termagent

Сообщение Suslov Vasilii »

Производитель прислал информацию о том, как очищать систему отопления от накипи (которой в герметичной системе быть не может).
Но там нет ни слова, как очищать систему от отложений из их незамерзающих жидкостей (о чём и был вопрос)...
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Termagent

Сообщение Генералиссимус »

Суслов Василий писал(а):Производитель прислал информацию о том, как очищать систему отопления от накипи (которой в герметичной системе быть не может).
Но там нет ни слова, как очищать систему от отложений из их незамерзающих жидкостей (о чём и был вопрос)...
Я тоже спросил практически о том же, и вот какой получил ответ:
Смотрите, в каких случаях бывают отложения в системе отопления:

1) К примеру во время эксплуатации - у клиента упало в котле давление. Клиент делает подпитку не теплоносителем, а водой. И так несколько раз. В итоге, если у клиента вода не подготовлена , а скваженная - то начинает образовываться налет на теплообменнике или тэнах (если электрокотел)

2) Если у клиента в системе образовалась воздушная пробка. Движение теплоносителя прекращается, в современных котлах при локальном перегреве котла - он выключается. Но если простые котлы, то они начинают перегревать теплоноситель локально, и он (теплоноситель) начинает нагорать на тэнах или теплообменнике.
Образуется накипь.
"Всё для всего и всегда!"
Suslov Vasilii
Сообщения: 497
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Termagent

Сообщение Suslov Vasilii »

В своей рекламной статье, приведённой выше, есть конкретное указание на вид теплоносителя
Этот процесс прямо зависит от чистоты воды
Про незамерзайку нет ни слова. (Или я не увидел?)
Хим.состав накипи в обычном понимании (соли жёсткости) и накипи в понимании производителя незамерзающих жидкостей разный, как мне кажется....
И чистить их должны разные растворители... Для снятия солей жёсткости достаточно ортофосфорной кислоты (естественно не концентрат).
Так есть ли состав для очистки от отложений незамерзайки?
и он (теплоноситель) начинает нагорать на тэнах или теплообменнике