Использование труб WIELAND в комбинированных системах

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Wieland.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon

Ответить
Брюхина Наталия
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2008 11:40 am
Город: Москва
Откуда: Москва

Использование труб WIELAND в комбинированных системах

Сообщение Брюхина Наталия »

Можно ли использовать медные трубы Wieland в системах водоснабжения в комбинации со стальными оцинкованными трубами?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Использование труб WIELAND в комбинированных системах

Сообщение Генералиссимус »

Медь и железо составляют гальваническую пару, но не слишком активную. Тем не менее рекомендуют использовать медные трубы ПОСЛЕ стальных, но не наоборот, чтобы избежать коррозии за счет активных ионов. Разумеется, следует исключить прямой контакт меди и стали. Для этого в качестве перехода достаточно использовать латунный фитинг.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
pitoon
Представитель производителя
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 12:44 pm
Город: везде

Re: Использование труб WIELAND в комбинированных системах

Сообщение pitoon »

использовать латунный фитинг.
или бронзовый — в общем, из сплава меди.
Ответить

Вернуться в «Wieland»