Термосмеситель AQUAMIX
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Вт июн 16, 2015 11:40 am
- Город: нижний новгород
Термосмеситель AQUAMIX
Добрый день! Вопрос.. Требуется ли какое либо давление на подводящих линиях (от котла или насоса)для корректной работы термосмесителя AQUQMIX. На объекте установлены смесители 3/4 на системе теплого пола. Они физически не работают. Возможно, что эти смесители для водоснабжения (арт. 10017418 или 10017419), а не для систем напольного отопления( арт. 10017420)-имеет ли это существенное значение?
Спасибо!
Спасибо!
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Термосмеситель AQUAMIX
Добрый день!
Что значит "не работает"? Какие симптомы?
Принципиальной разницы смесителей для отопления или водоснабжения нет (кроме скорости срабатывания).
Пожалуйста, выложите принципиальную схему ТП: интересует - где стоят насосы, смесительный узел, коллекторная группа, сам ТП (разрисовывать разводку не надо, достаточно указать длину петель). Можно фото системы, чтобы было видно насос ТП, смеситель, коллекторную группу.
Что значит "не работает"? Какие симптомы?
Принципиальной разницы смесителей для отопления или водоснабжения нет (кроме скорости срабатывания).
Пожалуйста, выложите принципиальную схему ТП: интересует - где стоят насосы, смесительный узел, коллекторная группа, сам ТП (разрисовывать разводку не надо, достаточно указать длину петель). Можно фото системы, чтобы было видно насос ТП, смеситель, коллекторную группу.
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Вт июн 16, 2015 11:40 am
- Город: нижний новгород
Re: Термосмеситель AQUAMIX
Решился вопрос.Смеситель оказался не при чем.Насос просто-напросто не прокачивал теплый пол.Поставили помощнее, сейчас все работает.
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 8:58 am
- Город: Москва
Термосмеситель AQUAMIX
Имеется ли в термосмесителе встроенный обратный клапан?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Термосмеситель AQUAMIX
Добрый день.
Хочется повторить вопрос в первом сообщении: имеется ли принципиальная разница в фактическом использовании Aquamix серии 61 и 62 от серии 63 (для теплых полов)?
Паспорт Watts общий на всю серию, хотя в описании к термосмесителю серии 63 есть добавка "наличие встроенного байпаса между входом обратки и выходом смешанной воды".
Давление холодной и горячей воды одинаковое.
Спасибо за внимание
Хочется повторить вопрос в первом сообщении: имеется ли принципиальная разница в фактическом использовании Aquamix серии 61 и 62 от серии 63 (для теплых полов)?
Паспорт Watts общий на всю серию, хотя в описании к термосмесителю серии 63 есть добавка "наличие встроенного байпаса между входом обратки и выходом смешанной воды".
Давление холодной и горячей воды одинаковое.
Спасибо за внимание
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Термосмеситель AQUAMIX
имеется.имеется ли принципиальная разница в фактическом использовании Aquamix серии 61 и 62 от серии 63 (для теплых полов)?
У них
- разная гидравлика;
разные температурные режимы;
разная скорость срабатывания.
Re: Термосмеситель AQUAMIX
Добрый день.
В паспорте к изделию, в раздел применение, написано что серия 63С "используется для поддержания стабильной температуры подачи в системах теплых полов".
В паспорте к изделию, в раздел применение, написано что серия 63С "используется для поддержания стабильной температуры подачи в системах теплых полов".
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 4:11 pm
- Город: Москва
Re: Термосмеситель AQUAMIX
Здравствуйте! Представитель Watts, Муратов Алексей, следующим образом ответил на вопрос:
Все ваши проблемы со смесителем решатся если будут выполнены условия:
1.Давление на входе в смеситель горячей воды и холодной будет одинаковым (чтобы исключить передавливание)
2.Температура горячей воды на входе будет не менее 60 С
Проверить, увы, не получится.
Все ваши проблемы со смесителем решатся если будут выполнены условия:
1.Давление на входе в смеситель горячей воды и холодной будет одинаковым (чтобы исключить передавливание)
2.Температура горячей воды на входе будет не менее 60 С
Проверить, увы, не получится.