WARMOS-IV24

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Эван.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

WARMOS-IV24

Сообщение Яценко »

Добрый день! Нами был приобретен котел Warmos iv-24, ранее был приобретен такой же котел, но мощностью 18 кВт. Котел подключен на 380W, клиент, не почувствовав разницы, вызвал электрика, тот измерительными клещами замерил мощность ТЭНов и озвучил мощность 1 ТЭНа -7,8 кВт, 2и 3ТЭНов - по 4,3 кВт, т.е. в общей сложности он выдает 16,4 кВт. Соответственно у клиента вопрос почему котел, у которого мощность указана 24 кВТ, выдает мощность 16 кВт.


С Уважением.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: WARMOS-IV24

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Есть у меня подозрение, что не какого-то стороннего электрика нужно было вызывать, а звонить в авторизованный сервисный центр, и вызывать обученного специалиста, знающего нюансы конкретного оборудования. Список АСЦ есть в инструкции.
Тем не менее, Ваш запрос в представительство переправлен.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: WARMOS-IV24

Сообщение Suslov Vasilii »

Как и предполагалось, у спецов после прочтения сообщения возникло 100 вопросов :)
Комментарий инженера производства ниже:
привет, электрик измерил основной параметр, напряжение которое подается на ТЭНы? от этого зависит мощность. С электроснабжением все в порядке на объекте? Как он определил мощность ТЭНа? Это можно сделать только замерив активное сопротивление его спирали
Попробую расшифровать
  • выдаваемая мощность напрямую зависит от напряжения. оно стабильно 380В, или меньше?
    активное сопротивление не замеряется омметром, там своя специфика замера. Т.е. ткнуть тестером в отключенный ТЭН - это не замер
В общем, вызывайте специалистов. Они на месте, ориентируясь на реальные данные объекта, поставят диагноз котлу.

По поводу клиента - он мог не почувствовать разницы при замене котла по разным причинам: большие теплопотери здания, хреново смонтированная система отопления (про проект я молчу - 100%, что его нет. А значит - систему лепили по представлениям монтажника о системах отопления), неправильно подобранный циркуляционный насос (или другое оборудование), проблемы в электросети, проблемы в котле. И т.д.
Смотреть надо на месте, и специалисту.
Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

Re: WARMOS-IV24

Сообщение Яценко »

Вызвали сервисников, они замерили активное сопротивление спирали, выявили неисправность, для ее устранения пришлось вскрыть котел, переключить какую-то плату)) Клиент остался доволен.

Спасибо.
Ответить

Вернуться в «Эван»