Добрый день!
Просьба уточнить можно ли использовать группы безопасности при отрицательной (-5*С)температуре теплоносителя (этиленгликоль)?
С уважением, Петр.
Группы безопасности Watts.
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 11:07 am
- Город: Москва
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Группы безопасности Watts.
Специалист Watts обещал ответить, как только сможет.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Группы безопасности Watts.
Специалист Watts рассуждает так:
Если думать логически, то минимальная температура группы безопасности
зависит от мин. Температуры его компонентов:
Предохранительный клапан SV: -10 - +110°C, гликоль до 30%
Воздухоотводчик MKVR: н./д. –+ 110°C, гликоль до 30% (соответствует соотношению 1:2, что достаточно для -5°С)
Манометр: -20 -+60°C для жидкости, данных по гликолю нет.
Думаю, что можно подтвердить, но лучше подождать ответа от итальянского отделения Watts