Вопрос по коллектору 465 3/4'-4

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Itap.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
pepper
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 6:12 pm
Город: Гагарин

Вопрос по коллектору 465 3/4'-4

Сообщение pepper »

Можно ли использовать такой коллектор на входе и выходе системы отопления в многоквартирном доме в качестве регулятора температуры и запорного крана и для тёплых полов в том числе? И где именно (на входе или выходе) регулируется температура батарей и почему?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Вопрос по коллектору 465 3/4'-4

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
Итак, по порядку:
Можно ли использовать такой коллектор на входе и выходе системы отопления...
можно
...в качестве регулятора температуры...
нельзя
...и запорного крана...
можно, но не логично
...в качестве регулятора температуры ... и для тёплых полов в том числе...
нельзя ни в коем случае. Температура тёплого пола регулируется другими устройствами - насосными смесительными узлами
где именно (на входе или выходе) регулируется температура батарей
гораздо важнее - чем. Теплоотдача регулируется вентилем.
--> Можно регулировать вручную - ручным вентилем. Принцип работы: стало жарко - прикрыли, стало холодно - открыли побольше. Для ручной регулировки можно использовать и вентили на выбранном Вами коллекторе. Только регулировать удобнее вентилем, установленным на радиаторе, чем каждый раз бегать к коллектору. Регулировать подачу или обратку в данном случае - всё равно.
--> Можно регулировать температуру автоматически - термостатическим вентилем с термостатической головкой. Принцип работы: один раз задали желаемую температуру в помещении - и она поддерживается без участия людей. Но такой вентиль ставится только на подачу.
...и почему
связано с гидравликой