После замены сервопривода на трехходовом кране кран работает не корректно, стал смешивать потоки. Подскажите как исправить.
Заранее большое спасибо.
Некорректная работа крана с сервоприводом
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
- Город: Санкт-Петербург
Некорректная работа крана с сервоприводом
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Некорректная работа крана с сервоприводом
Исполнение 3-х ходового крана - Т-образное. Угол поворота - 180°. Кран не предназначен для смешения, а только для переключения потоков.
Сделаем рисунки, где кран изобразим в разрезе с выходами вниз, влево и вправо.
В одном из правильных положений шара отверстия должны быть внизу, влево и вверх. Имеем при этом открытый канал слева-вниз (рис.1).
При повороте на 180 гр. против часовой стрелки отверстия становятся вверх-вправо-вниз. Открытый канал справа-вниз (рис.2).
Если же у Вас все 3 канала открыты и идет смешение потоков, Вам надо провернуть вручную шток с помощью разводного ключа на 90 гр. против часовой стрелки (рис.3).
Сделаем рисунки, где кран изобразим в разрезе с выходами вниз, влево и вправо.
В одном из правильных положений шара отверстия должны быть внизу, влево и вверх. Имеем при этом открытый канал слева-вниз (рис.1).
При повороте на 180 гр. против часовой стрелки отверстия становятся вверх-вправо-вниз. Открытый канал справа-вниз (рис.2).
Если же у Вас все 3 канала открыты и идет смешение потоков, Вам надо провернуть вручную шток с помощью разводного ключа на 90 гр. против часовой стрелки (рис.3).