SOLOMIX и MULTIMIX

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Аватара пользователя
Norman777
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 10:50 am
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Norman777 »

Да, стоит фильтр между котлом и узлом, гидрострелки нет. Система новая.
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение poluektov »

Тогда первым делом необходимо проверить сетку этого фильтра на предмет возможного загрязнения. Какой фильтр у Вас установлен?
Аватара пользователя
Norman777
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 10:50 am
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Norman777 »

Спасибо на совет, все заработало, оказывается сетка фильтра и правда была полностью забита, не знаю, откуда даже…
Фильтр самопромывной, с краном внизу.
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение poluektov »

Такой фильтр не предназначен для систем отопления, у него сетка 100 мкм, он будет постоянно забиваться, и даже в чистом виде он создает слишком большое сопротивление потоку теплоносителя. Необходимо в самое ближайшее время убрать этот фильтр из системы, а для защиты котла от загрязнений, поступающих из системы отопления рекомендую установить фильтр-грязеуловитель магнитный для котла с артикулом 215B3000, в его составе сетка с размером ячейки 800 мкм, и дополнительно установлен мощный магнит для улавливания мелких магнитных частиц.
Ерошин Андрей
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Ерошин Андрей »

Застучала голова на Solomix.

Крутишь голову - в положении настройки 46-48 градусов появляется сильный стук.

при более 50 и менее 45 стука нет.

Система работает 2 года.

Работало все четко, сейчас стала барахлить.
Вложения
Ty6TwfZhu8P7w3G3.png
JGv2UVC6WfjPNb0k.png
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Suslov Vasilii »

проблема в подключении к системе отопления.
варианта 2:
перепутана подача/обратка (подача должна быть со стороны коллектора, обратка - со стороны головки)
излишний напор на входе (можно проверить открытием 2-3 радиаторов, находящихся на одной ветке с Solomix)
это гидравлическая проблема системы, и причина - не в Solomix.
Ерошин Андрей
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Ерошин Андрей »

Так написал же - 2 года работало нормально, а сейчас застучало!
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Suslov Vasilii »

Проверьте, пожалуйста, ещё раз все изменения, которые внесли в этом сезоне.
Возможно, Вы заменили насос, или добавили радиаторов, сделали новый контур и т.д.
Ерошин Андрей
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср окт 18, 2023 6:18 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Ерошин Андрей »

Проверил.

На самом деле перепутана подача и обратка

До этого насос работал на I скорости, и всё работало, а сейчас включили на II - и вылезли ошибки.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX и MULTIMIX

Сообщение Suslov Vasilii »

вот и хорошо, что причина проблемы найдена.
теперь осталось переделать правильно - и наслаждаться комфортом :)
Ответить