Клапан Н термосмесительный UNI-FITT 1"1/4трёхходовой разделительный

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Клапан Н термосмесительный UNI-FITT 1"1/4трёхходовой разделительный

Сообщение Suslov Vasilii »

Интересно, а другие клапаны аналогичной конструкции, но меньшей пропускной способности ведут себя также
Да. На пропускную способность влияет проходное сечение, не пружина. Усилие пружины подбирается под усилие термостатических головок и давно уже стандартизирована.
Alantal
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2020 3:09 pm
Город: Москва

Re: Клапан Н термосмесительный UNI-FITT 1"1/4трёхходовой разделительный

Сообщение Alantal »

Добрый день
Поигрался с настройками системы по Вашей рекомендации, к сожалению не получил результата, на который рассчитывал.
1. Подключил ТП к контуру радиаторов через радиаторный коллектор. Таким образом организовал подпор. Результат - температура на входе в ТП поднялась до 30градусов, но дальше не пошла. При этом шток клапана по-прежнему продавливается насосом ТП (визуально видно на 2й и на 3й скорости).
2. Дополнительно к п.1 убрал обычный пружинный обратный клапан, поставил горизонтальный (с меньшим сопротивлением). Результат - получил еще +2 градуса. Шток все равно продавливается.

Так как цель - получить хотя бы 40 градусов (на выходе из коллектора радиаторов 60-80градусов), то хочу задать еще несколько вопросов:
В документации есть фраза, что данный клапан может работать как смесительный "при малых остаточных напорах насосов". Какой напор считается малым и где взять информацию об этом? Правильно ли я понимаю, что если сейчас в режиме разделителя мой насос продавливает клапан, то в режиме "смесителя" он его так заткнет, что головка не сможет открыть вход В?

Есть где-то характеристика клапана, которая позволит оценить, какой должен быть напор насоса, чтобы клапан не продавливался (ну и открывался головкой в режиме смесителя)? Изначально же предполагалось, что клапан в режиме разделителя должен полностью перекрывать выходы А и В ?

Согласно характеристикам моего насоса при моем расходе (по всем веткам ТП около 1,5-2м3/час) насос создает напор от 2 (на 2й скорости) до 4 м вод.ст (на 3й скорости). Потери давления (при длине петли до 70м и расходе около 1л/мин) около 10кПа, или 1 м вод.ст. Остается 1-3 м вод.ст. на остаточные напоры. Это много или мало для данного клапана?
Также смотрю характеристику клапана. При расходе 2м3/ч падение давления составляет около 1 м вод.ст. То есть остаточное давление насоса должно быть минимум 1 м вод.ст, иначе вода через клапан вообще не пойдет, правильно?

Появилась дурацкая мысль - сейчас насос работает на 3й скорости, а если поставить насос на 2ю скорость, не станет лучше?
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Клапан Н термосмесительный UNI-FITT 1"1/4трёхходовой разделительный

Сообщение Suslov Vasilii »

Хорошо. При экспериментах подпор повысил Т тп - уже хорошо.
Но я упустил из виду, что, видимо, систему Вы не отбалансировали... Как следствие - высокие расходы в контурах.
Теперь, опираясь на показания расходомеров, настройте балансировку по контурам системы:
- запираете все контуры группы
- открываете 1 и выставляете нужное значение
- закрываете его
- открываете следующий, настраиваете, закрываете и т.д.
Расход (л/ч) рассчитываем как Q=P/1.163*dT [Мощность нагрузки (Вт) делённая на произведение 1.163 (теплоёмкость воды) * расчётный перепад температур dT (какой Вы приняли? 5, 8, а может и 10 С)]. Для перевода из л/ч в л/мин (тарировка расходомеров) результат делим на 60.
Вот в этой теме обсуждалась настройка группы и описан результат.