Есть мнение, что отключение системы в желаемом Вами режиме можно выставить на падение температуры минимум на 4 градуса...
Но лучше дождаться ответа "авторов" этого термостата.
Регулировка радиотермостата Watts
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Регулировка радиотермостата Watts
"Всё для всего и всегда!"
Re: Регулировка радиотермостата Watts
Добрый День!
задержка с ответом связана с уточнением, корректировкой, вопроса у клиента.
(мы будем продолжать консультации по данному вопросу)
в целом ответ может быть сформулирован так
электроника Watts позволяет задавать и поддерживать температуру в помещении в узком температурном диапазоне, но не температуру
включения и выключения термостата. Температура же включения и выключения термостата определяется алгоритмом регулирования
и параметрами цикла. Цикл включает в себя фазу включения (открытия сервоприводов) и фазу выключения (закрытия сервоприводов). Т.е. цикл 10 минут не означает,
что в течении всего цикла сервоприводы будут открыты.
В приложении можно ознакомиться с пропорционально интегрированным регулированием (принцип )
Представитель WATTS в Москве
Муратов А
задержка с ответом связана с уточнением, корректировкой, вопроса у клиента.
(мы будем продолжать консультации по данному вопросу)
в целом ответ может быть сформулирован так
электроника Watts позволяет задавать и поддерживать температуру в помещении в узком температурном диапазоне, но не температуру
включения и выключения термостата. Температура же включения и выключения термостата определяется алгоритмом регулирования
и параметрами цикла. Цикл включает в себя фазу включения (открытия сервоприводов) и фазу выключения (закрытия сервоприводов). Т.е. цикл 10 минут не означает,
что в течении всего цикла сервоприводы будут открыты.
В приложении можно ознакомиться с пропорционально интегрированным регулированием (принцип )
Представитель WATTS в Москве
Муратов А
- Вложения
-
- ПИ-регулирование.pdf
- принцип ПИ -регулирования
- (243.28 КБ) 735 скачиваний
Благодарность
Выражаем благодарность сотрудникам компании Watts.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 12:59 pm
- Город: Karlsruhe
Re: Регулировка радиотермостата Watts
В системах с быстрым нагревом (не инертных) рекомендуется в качестве исходных значений принимать 10-минутную длину цикла (параметр Су) и 4 минутную полосу регулирования (параметр Вр).
Re: Регулировка радиотермостата Watts
Подскажите в инертных системах , длину цикла лучше выставлять больше ?
И что за параметры после Cy (On и Off) ?
Задержка сервоприводов около 2-х минут.
И что за параметры после Cy (On и Off) ?
Задержка сервоприводов около 2-х минут.