Термоэлектрические головки
В старом каталоге Emmeti были термоэлектрические головки Top Way (артикул 01213104). В каталоге за 2009 год эти головки отсутствуют. Они сняты с производства? Что посоветуйте использовать вместо них?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термоэлектрические головки
Они заменяются новыми, серии Control T. Старых на складе в Италии уже нет. Новые термоэлектрические головки есть в каталоге Emmeti-2009 на стр. 41; они имеют почти те же самые характеристики и следующие артикулы:
- 01213240 (220 В);
- 01213200 (24 В);
- 01213250 (220 В, с доп.проводом).
Вместе с тем появилась новинка, нормально открытая термоэлектрическая головка:
- 01213280 (220 В);
- 01213260 (24 В).
Отличие в индексе защиты (IP=44 вместо 54) и времени открытия (5-6 минут вместо 3-4 минут).
Ещё одно новшество, при использовании термоэлектрических головок Control T на коллекторах других производителей следует использовать переходник арт.90039364.
- 01213240 (220 В);
- 01213200 (24 В);
- 01213250 (220 В, с доп.проводом).
Вместе с тем появилась новинка, нормально открытая термоэлектрическая головка:
- 01213280 (220 В);
- 01213260 (24 В).
Отличие в индексе защиты (IP=44 вместо 54) и времени открытия (5-6 минут вместо 3-4 минут).
Ещё одно новшество, при использовании термоэлектрических головок Control T на коллекторах других производителей следует использовать переходник арт.90039364.
"Всё для всего и всегда!"
- Вадим Никольский
- Модератор
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:55 am
Re: Термоэлектрические головки
Наверное, надо изменить информацию в каталоге, поместив примечание в соответствующем разделе форума, господин генералиссимус ?
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 11:34 am
- Город: Саратов
Re: Термоэлектрические головки
Добрый день!
Не смог найти инструкции на термоэлектрические головки. Заказчика интересуют вопросы:
- с каким оборудованием они могут "агрегатироваться", а именно какое устройство должно давать сигнал на открытие/закрытие;
- возможно ли подключение группы термоголовок к одному управляющему устройству, либо только индивидуально
Просьба разместить (выложить ссылку) примеры схем подключения и саму инструкцию...
Спасибо!
Не смог найти инструкции на термоэлектрические головки. Заказчика интересуют вопросы:
- с каким оборудованием они могут "агрегатироваться", а именно какое устройство должно давать сигнал на открытие/закрытие;
- возможно ли подключение группы термоголовок к одному управляющему устройству, либо только индивидуально
Просьба разместить (выложить ссылку) примеры схем подключения и саму инструкцию...
Спасибо!
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термоэлектрические головки
Электротермические приводы могут использоваться с любыми термостатами. Но мы знаем, что претензии к производителю легче удовлетворить, когда применены изделия только этого производителя. Что касается количества приводов, подсоединяемых к одному термостату, то их не должно быть более 4.
Обращу Ваше внимание на то, что к управляющим модулям Watts можно присоединить одновременно до 48 приводов.
Примеры подключения Вы можете посмотреть в инструкции к комнатным термостатам Termec.
Обращу Ваше внимание на то, что к управляющим модулям Watts можно присоединить одновременно до 48 приводов.
Примеры подключения Вы можете посмотреть в инструкции к комнатным термостатам Termec.
"Всё для всего и всегда!"
- Леонов Юрий
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 4:00 pm
- Город: Химки
Re: Термоэлектрические головки
В термоэлектрических головках 24В - это постоянный ток или переменный? И можно ли получить с термоголовки обратный сигнал о том что она закрылась/открылась?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термоэлектрические головки
Эти приводы могут работать как от постоянного, так и от переменного тока 24 В. На приводе есть красный поликарбонатный индикатор открытия/закрытия. В принципе, если взять привод "с микро", т.е. с дополнительным контактом, то можно сделать так, что открытие/закрытие будет сопровождаться звуковым, световым или ещё каким-то сигналом.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 5:17 pm
- Город: Санкт-Петербург
Re: Термоэлектрические головки
Термоголовки артикул 01213240 в коробках есть с красным колпачком и цифрой 0 и с синим с цифрой 1, что они обозначают?
менеджер
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
Андреев Сергей
г.Санкт-Петербург
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Термоэлектрические головки
Сергей, а нельзя ли показать фото того и другого? Мы видели много приводов, но такого....
"Всё для всего и всегда!"