Замена клапана приоритета бойлера

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по системам водоснабжения и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Salim05
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2023 11:26 am
Город: Новосибириск

Замена клапана приоритета бойлера

Сообщение Salim05 »

Подскажите пожалуйста взаимозаменяем ли клапан приоритета бойлера Эван 116002-evn и клапан Zota PV4932000001? котел Эван Эксперт, и был 116002-evn, но вышел из строя. Подойдет ли вместо него PV4932000001 и нужен ли к нему другой датчик?
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Замена клапана приоритета бойлера

Сообщение poluektov »

Заменить можно, НО! обратите внимание, что у исходного Эван выход А (на отопление) вбок, а у Zota - вниз, придется подачу отопления переделать, в остальном эти клапаны имеют схожие характеристики.

Если датчик температуры исправен, то менять его не нужно (датчик подключается к автоматике котла, и уже котел управляет клапаном).

116002-evn:

1 таб.jpg
1 карт.jpg


Zota:


2 таб.jpg
2 карт.jpg
Ответить

Вернуться в «Системы водоснабжения»