Добрый день, возникла проблема!
Наша компания смонтировала систему отопления на металлопластиковую трубу Юни-фитт.
У нас потребовали сертификат соответствия, но как оказалось есть только свидетельство о государственной регистрации, в котором указано что труба прошла регистрацию и реализована для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В данный момент есть вероятность что нас заставят демонтировать трубу, в связи с отсутствием сертификата на отопление.
Какие у вас есть документы для подтверждения, что трубу можно монтировать на систему отопления?
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: М\П труба Юни-фитт

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
По действующему законодательству РФ никакой разрешительной документации для метало-полимерных труб не требуется. Исключение - применение труб в питьевом водоснабжении; именно поэтому и имеется виденное Вами свидетельство о государственной регистрации (СГР - замена бывших ранее Гигиенических Сертификатов).
Т.е. наличие СГР подтверждает возможность применение продукции в системах питьевого водоснабжения, но не ограничивает применение в других гидравлических системах.
Назначение метало-полимерных труб указывается в паспорте изделия и в маркировке на самой трубе, а так же параметры эксплуатации.
Паспорт можно скачать здесь
На трубах Uni-Fitt указано:
  • "Sanitary & Heating" - водоснабжение и отопление
    "oxygen proof" - кислородный барьер (может применяться в системах отопления)
    "GOST R 53630 95°C / 10 bar" - соответствие нормативам РФ и параметры эксплуатации
    "DIN EN ISO 21003 - DIN 4726 - DVGW AQ 3181 70°C/10 bar" - соответствие нормативам ЕС и параметры эксплуатации
В данный момент есть вероятность что нас заставят демонтировать трубу, в связи с отсутствием сертификата на отопление.
Не могут, т.к. понятия "сертификат на отопление" не существует, а значит требование неправомерно.