Добрый день.
В системе отопления тп использую solomix, стал сомневаться в правильности выбора данной смесительной группы,
А именно не набирает температуру выше 35 гр, ТЕМА ИЗБИТА все прочитал , но проверил одну версию закрыл треть веток пола и о чудо все заработало как надо вывод не хватает насоса либо нужно было выбрать multimix?
Имеем. 12 веток тп от91-42 м общая протяженность 762 м , к стати отсюда при настройке расходов сразу возникли сомнения в выборе группы с насосом 25/6 при отстроенных полах по температуре подачи максим расход на самой длинной ветке 2,3л/м нахватает больше литра байпас настроен по гидравлике и стоит на 1,8 .( далее и приполностю открытом больше не становиться) насос на 3 скорости. Пол подключён к коллектору от которого есть ещё 2 ветки радиаторов которыми в этом году не пользовался Котел эван эксперт 15( полы топил на 11,8- 13 кВ; 7-8 ступень из 9). Площадь 110 м2
Вопрос менять насос на 25/7 или менять всю насосную группу
Solomix сомнения в правильности выбора
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Добрый день.
Байпас не увеличивает количество воды через контуры системы отопления.
При запуске системы его лучше установить на 0, и только затем его установить на 3 (параметр для Вашей площади).
Полы балансируются по расходу. Расход (л/ч) рассчитываем как Q=P/1.163*dT [Мощность нагрузки (Вт) делённая на произведение 1.163 (теплоёмкость воды) * расчётный перепад температур dT (в Вашем случае 8, а может и 10)]. Для перевода из л/ч в л/мин результат делим на 60.при отстроенных полах по температуре подачи
А на самой короткой?максим расход на самой длинной ветке 2,3л/м нахватает больше литра
байпас настроен по гидравлике и стоит на 1,8 .( далее и приполностю открытом больше не становиться)
Байпас не увеличивает количество воды через контуры системы отопления.
При запуске системы его лучше установить на 0, и только затем его установить на 3 (параметр для Вашей площади).
Как котёл подключен к этому коллектору? Какие элементы есть между ними? Как подключены радиаторные насосы? Для ответов на эти вопросы проще нарисовать схему или сфотографировать так, чтобы было всё видно (котёл / коллектор / соединяющие их трубы и т.д.)Пол подключён к коллектору от которого есть ещё 2 ветки радиаторов которыми в этом году не пользовался Котел эван эксперт 15( полы топил на 11,8- 13 кВ; 7-8 ступень из 9).
Пока ничего не менять. 110 м2 для Solomix'а уже на грани, конечно, но ещё вполне работоспособно.Вопрос менять насос на 25/7 или менять всю насосную группу
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Добрый вечер, спасибо за ответ в принципе тоже склоняюсь к тому что соломикс сейчас на пределе в моей ситуации.
Прилагаю фото : на 1фото :1 батарейный контур гаража сезонное использование после минус 10.
2. Конур полотенца суш и возможного контура батарей в доме так как пола по расчету теплопотерь не хватает 3квт( пока нету) т.е нагрузки не постоянные
3 контур Тп , пересчитал расходы( тк в формулу подставлял сначала не Мощность нагрузки а мощность котла поэтому и расходы были большие) получилось что где то под потребляет около15л/мин самая длинная петля 71м - 1,4 самая короткая 0,9. При таком расходе разница 8 градусов коллектор после котла и термометр в соломиксе после насоса байпас на 3, при расходе. В 12л разница в 2 градуса
Появилась другая проблема dt пола 12 градусов байпас на 3
Прилагаю фото : на 1фото :1 батарейный контур гаража сезонное использование после минус 10.
2. Конур полотенца суш и возможного контура батарей в доме так как пола по расчету теплопотерь не хватает 3квт( пока нету) т.е нагрузки не постоянные
3 контур Тп , пересчитал расходы( тк в формулу подставлял сначала не Мощность нагрузки а мощность котла поэтому и расходы были большие) получилось что где то под потребляет около15л/мин самая длинная петля 71м - 1,4 самая короткая 0,9. При таком расходе разница 8 градусов коллектор после котла и термометр в соломиксе после насоса байпас на 3, при расходе. В 12л разница в 2 градуса
Появилась другая проблема dt пола 12 градусов байпас на 3
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Добрый день!
В последней части не всё понял:
Так не правильно считать. Разница высчитывается между подачей/обраткой 1 элемента: отдельно по контурам (если надо), отдельно подача и обратка ТП (верх/низ Solomix). Что считаете Вы, беря подачу из котла и подачу в ТП - не ясно.
Если первый вариант - поставьте байпас на 0 и понаблюдайте за изменениями в течении нескольких часов.
Если второй - это вообще не важно.
В последней части не всё понял:
Вероятно, речь идёт о всей системе ТП.3 контур Тп , пересчитал расходы( тк в формулу подставлял сначала не Мощность нагрузки а мощность котла поэтому и расходы были большие) получилось что где то под потребляет около15л/мин
Вероятно, это требуемые расходы уже по контурам ТП. Теперь нужно рассчитать расходы по всем контурам и настроить контуры на полученные значения с помощью балансировочных клапанов на расходомерах.самая длинная петля 71м - 1,4 самая короткая 0,9.
При таком расходе разница 8 градусов коллектор после котла и термометр в соломиксе после насоса
Так не правильно считать. Разница высчитывается между подачей/обраткой 1 элемента: отдельно по контурам (если надо), отдельно подача и обратка ТП (верх/низ Solomix). Что считаете Вы, беря подачу из котла и подачу в ТП - не ясно.
Не понял совсем.байпас на 3, при расходе. В 12л разница в 2 градуса
12 град. между подачей/обраткой Solomix в ТП? Или со стороны подключения к котлу?Появилась другая проблема dt пола 12 градусов байпас на 3
Если первый вариант - поставьте байпас на 0 и понаблюдайте за изменениями в течении нескольких часов.
Если второй - это вообще не важно.
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Сегодня взял тепловизор, и разобрался с длинами петель тёплого пола( работники не оставили никакой инфы о поле кроме общей длинны и то оказалось примерно) получилось самая длинная 87 самая короткая 32, 750м общая перестроил расходы но впринципе не сильно изменились общий расход получился 14,5-15 л насос думаю 25/6 оставить на второй скорости , подводку к тп заменил с 25/4 на 32 трубу котловой насос 15/5 тоже ставлю на 2 скорости .
Дальше посмотрим
Байпас имел ввиду на соломиксе, я так понял по инструкции если dt на тп больше 10 то его открываем т.е поворачиваем к 5
Второй вопрос с учетом последних пересчетов по тп я так понимаю теперь соломикс сможет обеспечить правильную работу ( или все же на пределе), в дальнейшем при холодах отбор с котлового коллектора увеличиться примерно на 1,5 куба открою гараж в морозы и возможно если будет не хватать батарейный контур в доме , возникают сомнения хватит ли подпор на соломиксе без доп насоса, конечно поставить насос то соломикс заработает в полном объёме , но опять появляется другие проблемы в виде не саглосованности с котловым насосом и возможный дефицит на других ветках без насосов. Вот и есть мысли перейти на классическую схему на смесительном узле 2х или 3х ходовым клапаном и байпасо
Дальше посмотрим
Байпас имел ввиду на соломиксе, я так понял по инструкции если dt на тп больше 10 то его открываем т.е поворачиваем к 5
Второй вопрос с учетом последних пересчетов по тп я так понимаю теперь соломикс сможет обеспечить правильную работу ( или все же на пределе), в дальнейшем при холодах отбор с котлового коллектора увеличиться примерно на 1,5 куба открою гараж в морозы и возможно если будет не хватать батарейный контур в доме , возникают сомнения хватит ли подпор на соломиксе без доп насоса, конечно поставить насос то соломикс заработает в полном объёме , но опять появляется другие проблемы в виде не саглосованности с котловым насосом и возможный дефицит на других ветках без насосов. Вот и есть мысли перейти на классическую схему на смесительном узле 2х или 3х ходовым клапаном и байпасо
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Т.е. расчёт и балансировка не только исключила замену штатного насоса на более мощный, но и позволила понизить скорость насоса?
Да, так мы разгружаем 3-ходовик группы для получения большего количества горячей воды от котла, но при этом увеличиваем время реакции. Поэтому регулируем байпасс после запуска ТП.я так понял по инструкции если dt на тп больше 10 то его открываем т.е поворачиваем к 5
Сможет. Хватит. В Вашем случае у него запас 1,5 кВт есть.соломикс сможет обеспечить правильную работу ( или все же на пределе)
Там нужно оптимально 0,5 - 1 м.вод.ст. При больших морозах переключите на 3 скорость.возникают сомнения хватит ли подпор на соломиксе без доп насоса
Прироста не даст. У нашего узла Kvs 4,5. Много Вы можете найти 3-ходовиков с таким Kvs?Вот и есть мысли перейти на классическую схему на смесительном узле 2х или 3х ходовым клапаном и байпасом
Re: Solomix сомнения в правильности выбора
Спасибо , по работе посмотрю.