Добрый день!
Для решения основной проблемы, изменение цвета воды - превышенная концентрация меди в воде, я уже написал свои рекомендации:
"Привести значение pH к следующим значениям:
значение pH ≥ 7,4
или значение pH составляет от 7,0 до 7,4 и общее содержание органического углерода не превышает 1,5 мг/л."
Остальные параметры следует привести к значениям допустимым по СанПин и ТЗ заказчика.
Для этого Вам необходимо обратиться в квалифицированную компанию по водоподготовке.
Для решения основной проблемы, изменение цвета воды - превышенная концентрация меди в воде, я уже написал свои рекомендации:
"Привести значение pH к следующим значениям:
значение pH ≥ 7,4
или значение pH составляет от 7,0 до 7,4 и общее содержание органического углерода не превышает 1,5 мг/л."
Остальные параметры следует привести к значениям допустимым по СанПин и ТЗ заказчика.
Для этого Вам необходимо обратиться в квалифицированную компанию по водоподготовке.
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Добрый день, уважаемые форумчане.
За прошедшее время было проведено множество консультаций с различными специалистами. Мнения конечно расходятся - химики кивают на электрохимию, электрики грешат на химиков
Что получилось выполнить - превентивно заменили магниевый анод в бойлере, тотально усилили заземление всего оборудования и всех трубопроводов заново.
На подходе работы по установке картриджа с кальцитом или подобным ему материалом для рекомендуемого повышения уровня рН, плюс установка автоматического контроля уровня рН.
За прошедшее время было проведено множество консультаций с различными специалистами. Мнения конечно расходятся - химики кивают на электрохимию, электрики грешат на химиков
Что получилось выполнить - превентивно заменили магниевый анод в бойлере, тотально усилили заземление всего оборудования и всех трубопроводов заново.
На подходе работы по установке картриджа с кальцитом или подобным ему материалом для рекомендуемого повышения уровня рН, плюс установка автоматического контроля уровня рН.
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Всем доброго дня
Подготовили систему водоподготовки к замене засыпки для повышения уровня pH. Дадим несколько дней на промывку трубопроводов и сделаем забор анализов. По результатам отпишусь.
Подготовили систему водоподготовки к замене засыпки для повышения уровня pH. Дадим несколько дней на промывку трубопроводов и сделаем забор анализов. По результатам отпишусь.
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Всем форумчанам добрый день!
Произвели смену засыпки в колоннах с углём и Бирмом. Одна колонна имеет засыпку Бирм+MS Ferox для повышения уровня pH (использовали ударную дозировку 1-1,5 единицы pH. В последующем, после восстановления защитной плёнки на трубах, будем использовать менее концентрированный состав 0,5-1,0 pH), вторая колонна уголь, третья колонна умягчитель.
После засыпки система промывалась естественным путём в течение недели, затем произвели отбор проб и отдали их в лабораторию.
Результаты такие:
1. Котловая вода - 8,62 pH, 0,07 медь, 0,08 алюминий, 0,7 жёсткость. Для подпитки используется холодная вода после всех трёх колонн.
2. Холодная вода на входе - 6,6 pH, 0,01 медь.
3. Холодная вода 1 колонна Бирм+MS Ferox - 8,3 pH, 0,002 медь.
4. Холодная вода 2 колонна уголь - 8,52 pH, 0,001 медь.
5. Холодная вода 3 колонна умягчитель - 8,85 pH, 0,02 медь.
6. Горячая вода на кухне - 8,95 pH, 0,12 медь.
7. Холодная вода после трёх колонн Осмос - 8,55 pH, 0,002 медь.
Для справки, норматив - 6-9 pH, 1 медь.
Спустя 18 дней эксплуатации системы голубой воды больше не наблюдаем. Надеемся, что проблема с синей водой из медных труб у наших клиентов закончилась.
Спасибо за советы представителям производителей труб.
Со своей стороны хочу рекомендовать производителям медных труб и фитингов обращать ОСОБОЕ внимание покупателей, строителей, инженеров, проектировщиков на возможные проблемы с pH (кислой водой), и изменить свои требования к характеристикам воды по этому показателю. Нижняя граница использования медных труб во всех справочниках указана 6,5 pH, что как показала практика у многих пользователей аналогичных трубопроводов, недостаточно для нормальной и безопасной для здоровья эксплуатации. Для меди всё-таки нужен показатель 7-8 pH.
Будут вопросы - пишите
P.S. Буду благодарен за помощь в подборе тестера для автоматического контроля уровня pH, дабы при истощении засыпки не пропустить момент её замены. Выгрузку данных с тестера выведем себе в диспетчерскую, чтобы не беспокоить людей своей суетой.
Произвели смену засыпки в колоннах с углём и Бирмом. Одна колонна имеет засыпку Бирм+MS Ferox для повышения уровня pH (использовали ударную дозировку 1-1,5 единицы pH. В последующем, после восстановления защитной плёнки на трубах, будем использовать менее концентрированный состав 0,5-1,0 pH), вторая колонна уголь, третья колонна умягчитель.
После засыпки система промывалась естественным путём в течение недели, затем произвели отбор проб и отдали их в лабораторию.
Результаты такие:
1. Котловая вода - 8,62 pH, 0,07 медь, 0,08 алюминий, 0,7 жёсткость. Для подпитки используется холодная вода после всех трёх колонн.
2. Холодная вода на входе - 6,6 pH, 0,01 медь.
3. Холодная вода 1 колонна Бирм+MS Ferox - 8,3 pH, 0,002 медь.
4. Холодная вода 2 колонна уголь - 8,52 pH, 0,001 медь.
5. Холодная вода 3 колонна умягчитель - 8,85 pH, 0,02 медь.
6. Горячая вода на кухне - 8,95 pH, 0,12 медь.
7. Холодная вода после трёх колонн Осмос - 8,55 pH, 0,002 медь.
Для справки, норматив - 6-9 pH, 1 медь.
Спустя 18 дней эксплуатации системы голубой воды больше не наблюдаем. Надеемся, что проблема с синей водой из медных труб у наших клиентов закончилась.
Спасибо за советы представителям производителей труб.
Со своей стороны хочу рекомендовать производителям медных труб и фитингов обращать ОСОБОЕ внимание покупателей, строителей, инженеров, проектировщиков на возможные проблемы с pH (кислой водой), и изменить свои требования к характеристикам воды по этому показателю. Нижняя граница использования медных труб во всех справочниках указана 6,5 pH, что как показала практика у многих пользователей аналогичных трубопроводов, недостаточно для нормальной и безопасной для здоровья эксплуатации. Для меди всё-таки нужен показатель 7-8 pH.
Будут вопросы - пишите
P.S. Буду благодарен за помощь в подборе тестера для автоматического контроля уровня pH, дабы при истощении засыпки не пропустить момент её замены. Выгрузку данных с тестера выведем себе в диспетчерскую, чтобы не беспокоить людей своей суетой.
- Самоделкин
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 11:48 am
- Город: Замкадье
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Спасибо за подробный отчет о решении проблемы.Sibelius писал(а):
Спустя 18 дней эксплуатации системы голубой воды больше не наблюдаем. Надеемся, что проблема с синей водой из медных труб у наших клиентов закончилась.
Спасибо за советы представителям производителей труб.
.....
Будут вопросы - пишите
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Проблема, считаю, массовая - поэтому озаботились конкретно. Тут ведь реально яд течёт по трубам, а не просто красивая голубая водичка.Самоделкин писал(а):Спасибо за подробный отчет о решении проблемы.Sibelius писал(а):
Спустя 18 дней эксплуатации системы голубой воды больше не наблюдаем. Надеемся, что проблема с синей водой из медных труб у наших клиентов закончилась.
Спасибо за советы представителям производителей труб.
.....
Будут вопросы - пишите
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
так
как раз и показывает, что у клиента вместо водыкрасивая голубая водичка
реально яд течёт по трубам
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Василий,
считаю что производители медных труб и фитингов должны обращать ОСОБОЕ внимание покупателей, строителей, инженеров, проектировщиков на возможные проблемы с pH (кислой водой), и изменить свои требования к характеристикам воды по этому показателю. Нижняя граница использования медных труб во всех справочниках указана 6,5 pH !!! Но практика показала, что у многих пользователей аналогичных трубопроводов есть похожие проблемы. Нижний уровень границы использования 6,5 pH недостаточно для нормальной и безопасной для здоровья эксплуатации. Для меди всё-таки нужен показатель 7-8 pH.
Некоторые пользователи даже не обращают внимание до поры до времени на голубую воду...
считаю что производители медных труб и фитингов должны обращать ОСОБОЕ внимание покупателей, строителей, инженеров, проектировщиков на возможные проблемы с pH (кислой водой), и изменить свои требования к характеристикам воды по этому показателю. Нижняя граница использования медных труб во всех справочниках указана 6,5 pH !!! Но практика показала, что у многих пользователей аналогичных трубопроводов есть похожие проблемы. Нижний уровень границы использования 6,5 pH недостаточно для нормальной и безопасной для здоровья эксплуатации. Для меди всё-таки нужен показатель 7-8 pH.
Некоторые пользователи даже не обращают внимание до поры до времени на голубую воду...
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Всем доброго дня, форумчане
Продолжаю информировать интересующихся данным вопросом - прошло 5 месяцев с момента успешной битвы с синей водой. Ежемесячно отбираем пробы воды на pH, уровень колеблется 7-7,5 в зависимости от интенсивности пользования водой. Синей воды и голубого налёта на сантехнике не наблюдается, значит слой защитной плёнки на внутренней поверхности труб восстановился. Полёт нормальный. Через месяц сдадим анализ в лабораторию, для подстраховки.
Продолжаю информировать интересующихся данным вопросом - прошло 5 месяцев с момента успешной битвы с синей водой. Ежемесячно отбираем пробы воды на pH, уровень колеблется 7-7,5 в зависимости от интенсивности пользования водой. Синей воды и голубого налёта на сантехнике не наблюдается, значит слой защитной плёнки на внутренней поверхности труб восстановился. Полёт нормальный. Через месяц сдадим анализ в лабораторию, для подстраховки.
Re: Проблема - синяя вода из медных труб
Всем доброго дня!
Давно не был и новости печальные - Ферокс к сожалению не оправдал надежд. Не отработал и полугода. В конце августа уровень pH начал падать и в данный момент составляет 6,2-6,4. Защитная плёнка с труб смылась и вернулась голубая вода и синие разводы на сантехнике.
Планируем перейти на кальцит. О результатах сообщу дополнительно.
Давно не был и новости печальные - Ферокс к сожалению не оправдал надежд. Не отработал и полугода. В конце августа уровень pH начал падать и в данный момент составляет 6,2-6,4. Защитная плёнка с труб смылась и вернулась голубая вода и синие разводы на сантехнике.