Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по системам водоснабжения и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Olegow
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2019 12:51 am
Город: Санкт-Петербург

Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Olegow »

Добрый день! Установлен водонагреватель OSO на 50 литров. В нём по умолчанию установлен хитрый смеситель и предохранительный клапан на 9 бар. Такой норвежцы ставят с завода.
На ХВС и ГВС стоят редукторы давления Itap 143 с манометром, трубы полипропиленовые высокой плотности, смесители Oras и Икеевские, фильтр Гейзер.
Очень тревожит факт, что когда он нагревает воду, то давление в ГВС (и может в ХВС, непомню) повышается до 9 бар, прежде чем сработает его клапан и он скинет давление.
Нормально ли в целом это для всей сантехники и не на грани ли допустимого - 9 бар?
Закралась мысль, что где нибудь на ГВС дополнительно поставить предохранительный клапан на 5-6 бар и спать спокойно. Или забить и так спать спокойно?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Давление растёт из-за нагрева воды (расширение).
Постоянное срабатывание предохранительного клапана - не лучший режим работы для него. Можно поставить расширительный бак литров на 5-8 (это с избытком). Установить (когда расширительный бак ещё не подключен к системе) давление в воздушной части бака Р = 0,9 * Р редуктора. Например, настройка редуктора 4 бар - давление в возд.части 3,6 бар; при нагреве давление поднимется примерно до 4,2 -4,4 бар.
Тогда и сбросник можно на 6 бар ставить...
Olegow
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2019 12:51 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Olegow »

Спасибо за ответ.
1.Посоветуйте качественный Расширительный бак и Предохранительный клапан.
2. Какого ухода\ТО\обслуживания требует Расширительный бак, как часто? Подкачивать часто надо?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Suslov Vasilii »

1) Баки, например, Watts 5 л или 8 л или Flamco 8 л
Предохранительные клапаны на 6 бар - Uni-Fitt вариант 1 и вариант 2, Emmeti, Watts.
2) В ежегодное обслуживание систем безопасности входит:
  • - проверка работоспособности предохранительного клапана (провернуть рукоятку до щелчка - должна сброситься вода. Иногда бывают предохранители с фиксацией открытия - для закрытия нужно повернуть дальше рукоятку (ещё щелчок).
    - проверка давления в воздушной части бака. Для этого бак нужно отключить от системы и слить из него воду. После этого через воздушный ниппель измеряется давление, при необходимости - насосом подкачивается воздух.
Olegow
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2019 12:51 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Olegow »

Спасибо, но вот ссылки не рабочие. Выкидывает на главную страницу.
По бакам ещё можно догадаться -какие, а вот по клапанам нет.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Suslov Vasilii »

Странно, у меня всё работает. Попробуйте через другой браузер.
Olegow
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2019 12:51 am
Город: Санкт-Петербург

Re: Водонагреватель OSO и его защита на 9 бар

Сообщение Olegow »

Суслов Василий писал(а):Странно, у меня всё работает. Попробуйте через другой браузер.
Очень странно, но что у меня из двух браузеров (фаерфокс, хром), что у товарища (IE) выкидывает на главную страницу https://spb.duim24.ru/
Я попробую ещё из дома проверить, но проблема вероятнее всего у вас на сайте.

Проверил, тоже самое. Мешает региональная привязка.
Помогает, если только добавить в начале https://www.spb.duim24.ru/catalog/klapan_predokhranitelnyy_vv_svw_dlya_sistem_vodosnabzheniya_watts_ind_1_2_kh3_4_6_bar/
Ответить

Вернуться в «Системы водоснабжения»