Разница в температуре смесителя

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Николай86
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2019 1:11 pm
Город: Нягань

Разница в температуре смесителя

Сообщение Николай86 »

Добрый день!
Купили и установили комплект для теплого пола (коллекторную группу и смеситель с насосом wilo)
Но после запуска заметил что показатель температуры и термоголовка разнятся по показаниям в пределах 15 градусов... хотя в паспорте написано что максимальные отклонения могут быть в 3 градуса, а сам температурный датчик в 0.5 градуса...
Мне бракованный попался или так должно быть?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Suslov Vasilii »

Вот в этой теме есть ответы.
Николай86
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2019 1:11 pm
Город: Нягань

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Николай86 »

Суслов Василий писал(а):Вот в этой теме есть ответы.
Почитал, все советы которые Вы там предлагаете, у меня реализованы, теплый пол весит на группе с радиаторами, на котле стоит мощный насос для дома в 320 кв.м, а моя площадь в оба этажа 116..
Байпас регулировали в течении недели и эффекта нету...
Может я не правильно понимаю, я просто привык видеть у всех колекторную группу Валтек, у них все чётко работает, сколько поставил, столько и показывает...
https://drive.google.com/file/d/1-IDPiU ... p=drivesdk
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Suslov Vasilii »

схему системы отопления покажите: где расположен котловой насос, где подключение радиаторов, где подключение Solomix.
Николай86
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2019 1:11 pm
Город: Нягань

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Николай86 »

Схема развязки
Вложения
20191109_113059_compress1.jpg
20191109_113729_compress7.jpg
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Suslov Vasilii »

Фото красивые.
Но я просил схему, а это как-то вот так:
10-1.jpg
от руки будет достаточно.
Николай86
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2019 1:11 pm
Город: Нягань

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Николай86 »

Впринцепе у меня такая схема, только перед бойлером есть ще развязка на 3 маленьких радиатора гаража
Вложения
0e3dd27bbc0abe893186525e5136e803.jpg
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Разница в температуре смесителя

Сообщение Suslov Vasilii »

В принципе должна работать.
Если площадь отопления менее 80м.кв. - поставьте настроечный байпасс на 0. Причина может быть в этом.
Ответить