4,8 - пропускная способность смесительного узла (3-ходовик + полностью открытый настроечный байпас).
Если Вам кажется, что Solomix подойдёт под Ваши условия - как говорится "их есть у нас"

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
это можно узнать только после расчёта тепловой нагрузки на ТП.3 куба много это или мало для моего случая ?
это как???можно ли ставить его чтоб насос был в горизонтальном положении
Здравствуйте,Василий!Все сделал как вы сказали,теперь разница между термоголовкой и термометром составляет 7-8 градусов, меньше конечно до установки насоса!Хотел узнать является ли это нормой или нет?Artem016 писал(а):Спасибо большое за помощь,будем пробовать!Суслов Василий писал(а):У Вас не создаётся перепад давления на входе в Solomix (оптимально от 1 м вод. ст.). Насос Solomix создаёт циркуляцию в ТП, и не может забирать теплоноситель из котлового контура.
Пожалуйста, поставьте какой-нибудь маломощный насос на подачу в Solomix, или подключите Solomix в радиаторный контур после насоса как ещё один радиатор. И всё заработает.