Есть помещение 18м2 с тремя радиаторами и желание управлять температурой в нем при помощи одного термостата централизованно.
Насколько практична следующая схема: подключение к радиаторам термоэлектрических клапанов https://www.duim24.ru/catalog/privod_te ... _otkrytyy/ и термостата https://www.duim24.ru/catalog/termostat ... 0v_p_3906/ к этим сервоклапанам.

Будет ли эффективным и надежным такой способ управления температурой?
В плане эффективности интересует следующий аспект - сервопривод или совсем закрывает доступ жидкости или полностью открывает в противоположность традиционным регулирующим кранам, которые выставляют какую-то определенную степень открытия клапана.

СпасиБо!
Suslov Vasilii
Сообщения: 499
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Управление радиаторами через серво и термостат

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
сервопривод или совсем закрывает доступ жидкости или полностью открывает
Да, именно так. Время открытия/закрытия около 4 мин.

Но, на мой взгляд, оптимальнее использовать нормально закрытые элементы. Потому что теплосопротивление современных ограждающих конструкций высоко (теплопотери малы), а теплоотдача современных радиаторов очень большая. Как следствие, радиатор будет существенно дольше находиться в закрытом состоянии, нежели в в открытом.
Т.е. комнатный термостат определил понижение температуры воздуха на 0,5 град.С от установленной - подал напряжение - термоэлектрическая головка открыла вентиль - радиатор начал отдавать тепло. За несколько минут радиатор нагрел воздух в помещении - термостат определил повышение температуры на 0,5 град.С от установленной - отключил подачу напряжения - термоголовка закрыла вентиль - помещение начинает остывать. Через несколько десятков минут цикл повторится.
Серафим
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2018 2:55 pm
Город: Сергиев Посад

Re: Управление радиаторами через серво и термостат

Сообщение Серафим »

Василий, благодарю.
Механика ясна - НО серво планировал брать т.к. они защищают от сбоев в электросети.
Если отключилось эл-во, то насосы и котел от ИБП будут работать долго (часов 12), а к каждой батарее ИБП по дому в 300м2 не поставишь...
Suslov Vasilii
Сообщения: 499
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Управление радиаторами через серво и термостат

Сообщение Suslov Vasilii »

Согласен с Вами, но...
Привод потребляет 3,5 Вт. Провод к нему уже подведён. Объединить приводы с котлом/насосом не сложно, доп. потребление - минимально.
С другой стороны, если система отопления работает в погодозависимом режиме, то приводы будут открыты около 50% времени. Тогда оптимальней Ваш вариант с приводами НО без лишней нагрузки на аккумуляторы.