Viega Megapress в системах пожаротушения
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн авг 13, 2018 12:44 am
- Город: Ставрополь
Viega Megapress в системах пожаротушения
Добрый день!
Где и каким образом можно получить документацию, подтверждающую или опровергающую возможность применения системы Viega Megapress в водонаполненной системе пожаротушения с помощью пожарных шкафов?
Спасибо заранее!
Где и каким образом можно получить документацию, подтверждающую или опровергающую возможность применения системы Viega Megapress в водонаполненной системе пожаротушения с помощью пожарных шкафов?
Спасибо заранее!
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Послал запрос представительству в Москве.
"Всё для всего и всегда!"
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Как сообщил технический специалист представительства:
Все металлические пресс-системы Viega сертифицированы для использования в системах пожаротушения.
Сертификат можно скачать здесь:
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн авг 13, 2018 12:44 am
- Город: Ставрополь
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Пожалуйста, развейте мои сомнения.Как сообщил технический специалист представительства:
В сертификате говорится о том, что они пригодны для монтажа в системах пожаротушения или о том, что это просто негорючий материал, который не поддерживает горение? Это первое.
Второе. В брошюре "Prestabo с SC-Contur" в разделе "Сферы применения" перечислено следующее:
- Cистемы отопления
- Промышленные установки
- Спринклерные системы (труба, оцинкованная по методу Сендзимира)
- Cистемы сжатого воздуха (труба, оцинкованная по методу Сендзимира)
- Гелиоустановки
- Cистемы кондиционирования
Теперь о том, что указано в брошюре "Megapress с SC-Contur" в том же разделе "Сферы применения":
- закрытые системы отопления
- закрытые контуры тепло и холодоснабжение
- системы сжатого воздуха
- промышленные системы
- противопожарные и спринклерные системы
- установки для технических газов (по запросу)
И ещё, в сертификате перечислены все фитинги: и Prestabo и Sanpress Inox и Megapress, хотя для Prestabo в брошюре явно не указывается возможность такого применения.
Я очень прошу дать развёрнутое пояснение по данному вопросу, так как наша организация планирует закупать у вас фитинги Megapress для монтажа водонаполненной системы пожаротушения в здании гостиницы.
Спасибо.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Ответ специалистов Viega ожидаем завтра.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн авг 13, 2018 12:44 am
- Город: Ставрополь
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Добрый день!
Ответа пока не было?
Ответа пока не было?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Вот свежий ответ:
Изначально, любая металлическая трубопроводная система согласно Российским нормам разрешена для использования в системах пожаротушения, в том числе и спринклерного. Подтверждением этого может служить отказ в обязательной сертификации системы Megapress (во вложении). С остальными металлическими пресс-системами Viega ситуация полностью аналогичная.
Для участия в проектах иногда желательно иметь добровольный пожарный сертификат (так как обязательный сертификат невозможен).
Для таких случаев у нас есть сертификат по ссылке:
Данный сертификат подтверждает негорючесть материалов согласно ГОСТ 30244-94. Это именно то, что необходимо пожарным органам для формирования папки с документацией.
Теперь по поводу пригодности всех вышеуказанных систем (Prestabo, Megapress и Sanpress Inox) для систем пожаротушения.
Система Prestabo и Megapress могут использоваться только в закрытых системах пожаротушения (в том числе и спринклерного), без регулярного поступления растворённого кислорода. Иными словами, если система хозяйственно-противопожарная (обычная система хоз-питьевого водоснабжения, но на стояках установлены пожарные краны), то Megapress и Prestabo использовать нельзя. Система из нержавеющей стали Sanpress Inox этих ограничений лишена.
В случае использования системы Prestabo на системе пожаротушения, необходимо использовать трубы с двухсторонним цинковым покрытием.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн авг 13, 2018 12:44 am
- Город: Ставрополь
Re: Viega Megapress в системах пожаротушения
Как я понял, то "вроде бы можно, но лучше узнать у пожарников".
Ладно, будем формировать запрос для пожарников. Спасибо за помощь!
PS Кстати, хоть кто-то в России делал подобные системы на Megapress? Откликнитесь!
Ладно, будем формировать запрос для пожарников. Спасибо за помощь!
PS Кстати, хоть кто-то в России делал подобные системы на Megapress? Откликнитесь!