байпас solomix

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
bryenm
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб сен 30, 2017 4:04 pm
Город: Люберцы

байпас solomix

Сообщение bryenm »

Здравствуйте, приобрел насосно-смесительную группу SOLOMIX с насосом GRUNDFOS на шесть контуров. В процессе настройки байпасного клапана обнаружил, что регулировочная ручка крутится на полный оборот, а не ограничивается только сектором от 0 до 5. Так и должно быть или это какая-то неполадка? Общий смысл проблемы в том, что плохо прогревается теплый пол. С котла подается 50 градусов, регулировочная термоголовка полностью снята. При этом подающий коллектор прогревается максимум до 40 градусов. Насос работает на третьей скорости. Разница между «подачей» и «обраткой» 20 градусов.
Suslov Vasilii
Сообщения: 499
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: байпас solomix

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
регулировочная ручка крутится на полный оборот, а не ограничивается только сектором от 0 до 5. Так и должно быть или это какая-то неполадка?
так и должно быть.
плохо прогревается теплый пол. С котла подается 50 градусов, регулировочная термоголовка полностью снята. При этом подающий коллектор прогревается максимум до 40 градусов.
Нет перепада давления (напора) на входе в Solomix. Нужно подключить его в радиаторную систему как ещё один радиатор. Всё заработает.