байпас solomix
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
байпас solomix
Здравствуйте, приобрел насосно-смесительную группу SOLOMIX с насосом GRUNDFOS на шесть контуров. В процессе настройки байпасного клапана обнаружил, что регулировочная ручка крутится на полный оборот, а не ограничивается только сектором от 0 до 5. Так и должно быть или это какая-то неполадка? Общий смысл проблемы в том, что плохо прогревается теплый пол. С котла подается 50 градусов, регулировочная термоголовка полностью снята. При этом подающий коллектор прогревается максимум до 40 градусов. Насос работает на третьей скорости. Разница между «подачей» и «обраткой» 20 градусов.
-
- Сообщения: 499
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: байпас solomix
Добрый день!
так и должно быть.регулировочная ручка крутится на полный оборот, а не ограничивается только сектором от 0 до 5. Так и должно быть или это какая-то неполадка?
Нет перепада давления (напора) на входе в Solomix. Нужно подключить его в радиаторную систему как ещё один радиатор. Всё заработает.плохо прогревается теплый пол. С котла подается 50 градусов, регулировочная термоголовка полностью снята. При этом подающий коллектор прогревается максимум до 40 градусов.