Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать трансформатор на 24 Вольта для двух конвекторов напольных KGB-2250 с тангенциальным вентилятором нерж.сталь.
Спасибо!
Трансформатор для EVA
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Вт июн 16, 2015 11:40 am
- Город: нижний новгород
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Трансформатор для EVA
Как сообщает производитель:
Т-160 трансформатор на 2 конвектора, если расположены в одном помещении.
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Трансформатор для EVA
Добрый день!
Конвекторы Eva оснащаются вентилятором с напряжением 12 В. Поэтому трансформатор на 24 В в ассортименте отсутствует.
Максимальная потребляемая мощность (электрическая) конвектора при 12 В = 93 Вт.
Для двух конвекторов нужен 1 трансформатор 250 ВА или два 160 ВА.
+ что-то должно управлять работой конвекторов?
Конвекторы Eva оснащаются вентилятором с напряжением 12 В. Поэтому трансформатор на 24 В в ассортименте отсутствует.
Максимальная потребляемая мощность (электрическая) конвектора при 12 В = 93 Вт.
Для двух конвекторов нужен 1 трансформатор 250 ВА или два 160 ВА.
+ что-то должно управлять работой конвекторов?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Трансформатор для EVA
Производитель поясняет:
Вентиляторы у нас только 12 В, 24 В у EVA нет, у других производителей бывают.
Но потребляемая мощность этого конвектора 62 Вт
Соответственно на 1 конвектор нужен трансформатор Т-100, а на два – Т-160.
И естественно нужен термостат, можно автоматический 3х скоростной, Fantini CH130ARR
"Всё для всего и всегда!"
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Вт июн 16, 2015 11:40 am
- Город: нижний новгород
Re: Трансформатор для EVA
Спасибо! Их хотят установить в бассейном помещении. Можно это делать? И вопрос: обязательно оригинальный термостат?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Трансформатор для EVA
Если не использовать регулирование частоты вращения вентилятора (теплоотдачу) - то можно любой.обязательно оригинальный термостат?
Для регулирования нужен оригинальный.
Делать что?установить в бассейном помещении. Можно это делать?
Установить конвектор KGB в бассейне? Нельзя. Они для сухих помещений. Для помещений с повышенной влажностью нужны KBO или KBO100.
Использовать 12В в бассейне? Можно, с обязательным соблюдением соответствующих разделов ПЭУ.