Использование труб WIELAND в комбинированных системах
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, pitoon
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2008 11:40 am
- Город: Москва
- Откуда: Москва
Использование труб WIELAND в комбинированных системах
Можно ли использовать медные трубы Wieland в системах водоснабжения в комбинации со стальными оцинкованными трубами?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Использование труб WIELAND в комбинированных системах
Медь и железо составляют гальваническую пару, но не слишком активную. Тем не менее рекомендуют использовать медные трубы ПОСЛЕ стальных, но не наоборот, чтобы избежать коррозии за счет активных ионов. Разумеется, следует исключить прямой контакт меди и стали. Для этого в качестве перехода достаточно использовать латунный фитинг.
"Всё для всего и всегда!"
- pitoon
- Представитель производителя
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 12:44 pm
- Город: везде
Re: Использование труб WIELAND в комбинированных системах
или бронзовый — в общем, из сплава меди.использовать латунный фитинг.