трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Яценко »

Добрый день, в каталоге 2015 года так же присутствуют клапаны LK840.181335 Клапан В 1' 3-ходовой смесительный Kvs 8.0 латунь серия LK840, но с осени 2014 года их нет в наличии на складах, если они в новом каталоге присутствуют, логично подразумевать, что они поступят в продажу, хотелось бы уточнить когда?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Генералиссимус »

Клапаны, а также приводы Uni-Fitt серии LK840, LK820, LK950, LK551 больше поставляться не будут.
Вместо этой продукции уже в начале лета 2015 года на складе появятся смесительные клапаны и приводы Uni-Fitt другой серии.
Будет расширена модельная и размерная линейка. Технические характеристики останутся прежними, а в некоторых моделях даже лучше.
"Всё для всего и всегда!"
Sergey TMC
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 2:29 pm
Город: Kropotkin

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Sergey TMC »

Добрый день! Подскажите, чем кроме контроллера управляется привод LK 950 для трехходового смесительного клапана LK 840 uni-fitt? и подойдет ли Термостат контактный накладной арт.02012038???? Спасибо.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Термостатом привод управляться может, режим работы будет поворотом до крайних положений.
Если Вам необходимо поддержание какой-то конкретной температуры - без контроллера не обойтись.
Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Яценко »

Добрый день, Василий, а какой например контроллер необходим, чтобы поддерживать определенную температуру теплоносителя?

С Уважением.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

К сожалению, контроллера, позволяющего поддерживать фиксированную температуру с помощью этого клапана, у нас нет.
Есть Climatic Control - модуль погодозависимой автоматики, подключаемый к сервоприводу трёхходовика, и позволяющий получать теплоноситель с температурой, зависящей от уличной (чем ниже температура на улице - тем выше теплоносителя). Степень увеличения температуры выбираемая, поэтому для систем "тёплый пол" его можно применять, выбрав одну из минимальных кривых соответствия температур уличная/теплоносителя.
Яценко
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 5:02 pm
Город: Тольятти

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Яценко »

Василий, правильно ли я понимаю, что, если у меня стоят клапаны 47130G120106-3шт. и мы хотим регулировать температуру теплоносителя в зависимости либо по уличной температуре или "задать" более или менее постоянную температуру теплоносителя, то мне необходимо поставить привод (арт.56243B309123) и к нему модуль управляющий Climatic Control (арт. 10021170)и так на каждый клапан? или существует возможность подключения одного модуля на три клапана?
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Да, всё правильно: к каждому клапану - сервопривод, к каждому сервоприводу - модуль СС.
1 модуль на 3 клапана ставить нельзя (нет смысла - ведь информацию о температуре теплоносителя он берёт с одного трёхходовика)
Игорь67
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт дек 16, 2016 10:54 am
Город: Серпухов

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Игорь67 »

Господа!Нужна помощь в следующем:из-за заклинившего смеситеного клапана LK840 вышел из строя сервопривод LK 950 выкрошились зубчики главной шестерни.Досадно ,что проработал всего пару недель.Вопрос в следующем:где приобрести данную шестерню,фото приложу. Заранее спасибо.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: трехходовые смесительные клапаны Uni-Fitt

Сообщение Suslov Vasilii »

Игорь, добрый день!
Извините за поздний ответ.
К сожалению, приобрести з/ч невозможно.
Ответить