редуктор давления Itap 143
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
- Леонов Юрий
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 4:00 pm
- Город: Химки
редуктор давления Itap 143
При отсутствии расхода держит ли редуктор давление после себя?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: редуктор давления Itap 143
Прочтите, пожалуйста, тему http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=951
Если там не достаточно материала, напишите ещё!
Если там не достаточно материала, напишите ещё!
"Всё для всего и всегда!"
Re: редуктор давления Itap 143
Входное давление около 10bar, редуктор установлен в заводской настройке-3 bar, при открытых кранах давление около 3, при закрытых чуть более 6, время набора давления после закрытия секунд 30. Почему? Как сделать давление без разбора воды не более 3 bar .
Редуктор новый, установлен по стрелке после фильтра, про нагревание воды в системе за 30 сек прошу не писать.
Редуктор новый, установлен по стрелке после фильтра, про нагревание воды в системе за 30 сек прошу не писать.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: редуктор давления Itap 143
Добрый день!
Причины могут быть разные: незначительное засорение запорного клапана, передавливание через смесители из другого водопровода...
Причины могут быть разные: незначительное засорение запорного клапана, передавливание через смесители из другого водопровода...